Jak by měla být zajištěna místnost nabíjecí stanice?

Started by Aleš Říha, 12.04.2012, 16:25

previous topic - next topic

Jan Bocek

ČSN EN 502 72-3 Bezpečnostní požadavky pro aku baterie a aku nabíjecí stanice je platná od června 2003, to je 12 roků. Předmětná nabíjecí stanice byla realizovaná v roce 2006, to je v době platnosti této normy. Jen některé perličky:


  • aku nesmí být spojován ani rozpojován bez předchozího rozpojení obvodu

  • blokování nuceného větrání a provozu nabíjení



  • opatření proti EX, je nutná analyza VZT

  • u aku nad 120V, je nutná ochrana neuzemněným pospojováním a uzamčeným prostorem


a spoustu dalších perliček, nařízení a doporučení až po předepsané tabulky

Bude to zajímavá práce, provozovatel objednal jak analýzu problému, tak dokumentaci na úpravy elektro,  vypracování MPBP, včetně asistence při montáži a vystavení VRZ.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Bocek

Quote from: Jiří Schwarz on 13.04.2012, 11:41
Dalo by se na to aplikovat něco z normy ČSN EN 50272-2 (36 4380), ale ty výpočty jsou tam šílené...



Ty výpočty jsou také v 50272-3 v kapitole 6. požadavky na větrání.
Zkoušel jsem trochu ty šílenosti počítat, ale abych zjistil kolik baterek mohu najednou nabíjet, když odtahový ventilátor má 6000 m3/hodinu

Uvažuji, zdá nabíjet najednou bloky baterek 1000/2000 nebo i 3000 Ah
Kdy to bude ještě bezpečné?

Nabíjet baterku z jednoho vysokozdvižného vozíku 48 V/ 500 Ah je zřejmě ještě v pohodě, ale když je těch vozíku 20 ......to již zřejmě nebude nabíjecí místo, ale nabíjecí stanice, anebo dokonce elektrická provozovna
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Pavel Horský

Otevírám toto téma po dlouhé době.
Právě se jednou takovou baterkárnou zabývám.
Zkoušel jsem vypočítat dle vzorce z ČSN EN 50272-3 výměnu vzduchu.
Vyšlo mi šílené číslo.
Místnost 41m3.
Počet nabíjených článků 144
Jmenovitá kapacita nabíjených baterií 4570Ah
Výsledek výměny vzduchu Q= 1990m3/hod
To v té místnosti bude značný vítr  :)
A co v zimě, kdy bude venku mráz?
Elektrodesign dělá vyntilátory do EX s váměnou 1020m3/hod a pak dalším v řadě s výměnou 2320m3/hod. To už bude na takovou místnost slušný fičák a to zvláště, pokud mají ty ventilátory běžet nepřetržitě.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Zdeněk Friedrich

Shodou okolností jsem se s touto problematikou také nedávno zabýval při zkoumání projektové dokumentace na velkou skladovou halu, kde bude akumulátorovna pro vysokozdvižné vozíky (zeťák tam dělá TDS a mě pověřil elektrikou, protože je stavař).  Objevil jsem, že vloni byla vydána ČSN EN 62485-3, která prozatím platí souběžně s evropskou EN 50272-3, ale právě kapitola 6 kde je vzorec pro výpočet průtoku větracího vzduchu prošel celkovou revizí a byla doplněna kapitola 9.

Jan Bocek

Na ten počet baterek bych typoval místnost s 10 x větší kubaturou.
41 m3 je nějaký "krcálek" pro nabíjení jedné baterky cca 400 Ah a ne 4570 Ah

Ale možná se jedná o "gelovky", kde není skoro žádný únik plynu při nabíjení.
Zjistit ale tento údaj je alfa omega celého výpočtu.

ČSN EN 62485-3 , díky Zdenku za nápovědu, také jsem ještě neviděl

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Honza Veselý

Nabíjet venku pod přístřešek nelze z důvodu dodržení výrobcem stanoveného teplotniho omezení.