Started by Zdenek Kothanek, 26.09.2008, 16:26

previous topic - next topic

Zdenek Kothanek

26.09.2008, 16:26 Last Edit: 18.10.2008, 21:37 by Administrátor fóra, čistič
Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
Vztahuje se k tomu ČSN 332000-5-54 čl.547.1 ?
Odběratel zpochybnil průřez propojení.

Kamil Novák

Pospojení ?  ??
Nemáte na mysli spíš propojení ?  :-\
To by mělo být součástí vydrátování rozvaděče, tedy problém VÝROBCE.

Vodič PE se dimenzuje v závislosti na průřezu fázových vodičů.
Jestliže tento není znám, tak podle maximálního možného průřezu, který lze do přívodních svorek připojit.

V každém případě musí být průřez PE vodiče minimálně 16mm2 a to do průřezu fázových vodičů 35mm2.
Pro průřez 35 - 400 mm2 je PE 1/2 průřezu fázového,
pro průřez 400 - 800mm2 je PE 200mm2 a
pro průřez vetší jak 800mm2 je PE 1/4 fázového vodiče.

Jestli jste výrobce, tak ... :o
jestli nejste výrobce, tak to neřešte. Není to váš problém.  (whist)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Štefan Beláň

TO: Kothanek

1) Uvádíte starou normu (1996), která bude je (bude od 2009) nahrazena novou ČSN 33 2000-5-54 ed.2 (2007)

2) Uvádíte článek platný pro vodiče pospojování, ale ptáte se v podstatě na vodič ochranný.

3) Ochranné vodiče se dimenzují podle čl. 543.1 (ed. 2), tak, jak již uvedl kolega Novák.

PS: Udělejte si pořádek v názvosloví. :)
Chránič chrání - jistič jistí.