• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:39

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?

Started by David Vondra 83, 26.08.2008, 10:30

previous topic - next topic

David Vondra 83

26.08.2008, 10:30 Last Edit: 23.09.2008, 19:48 by Administrátor fóra, čistič
Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?

Mám situaci, kde mám za hlavním chráničem 25A/4/30mA cca 20 vývodů (16A/1).....odběry na nich budou minimální, ale někde je to delší vzdálenost......celkem je to asi kolem 5km kabelů - myslíte si, že proudový chranič bude fungovat? Nebo je nutné rozděli vývody na určité skupiny.

Mám totiž dva názory a nevím, který je sprváně - někdo tvrdí, že to musím rozdělit na skupiny a někdo zase, že by to neměl být problém.


Admin...
Opakované téma
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2401.0.html

Miroslav Závodský

Ak budú za nim zapojené zariadenia, ktoré sú určené pre 3 a 5 vodičové pripojenie, čiže TN-S, tak by to malo fungovať. Problém by som videl skôr v tých vzdialenostiach. 5000/20 vývodov = 250m priemerná dĺžka. To budú pekné úbytky....

Jirka Š. Svejkovský

Proudovému chrániči je celkem jedno, co se za ním nachází (pokud je správně provedená síť například TN-S).
Rozdělit okruhy na víc chráničů není povinné, ale je to vhodné. Problém na jediném zařízení pak nesestřelí celou instalaci.
Zásuvky, kde je pravděpodobnost maléru (kuchyně, venkovní prostory) bych oddělil od ostatních.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B