Started by Milan Pecka, 09.09.2008, 09:40

previous topic - next topic

Milan Pecka

09.09.2008, 09:40 Last Edit: 09.10.2008, 22:04 by Administrátor fóra, čistič
Pro ovládání ventilátorů jsem použil plastový rozvaděč na povrch IP 44.
Obsahuje 1F stykač, 16A jistič a 6A jistič na cívku stykače.
Umístěn je v zemědělské firmě v uzamykatelné, suché a normálně zaprášené rozvodně.
Reviznímu technikovi, se ale nelíbí.
Požaduje IP58, tovární výrobek se štítkem.
Není to první případ.
Pošlete mi odkaz na normu, kde je psáno, že jsou nutné téměř všude tovární rozvaděče, proč tak vysoké IP a kam a kdy požívat klasický platový rozvaděč z velkoobchodu bez štítku s osazením komponentů na místě?

Jan Franěk

Stupeň krytí musí odůvodnit. To znamená, že musí mít protokol vnějších vlivů v dané místnosti.  Na tom bych začal nejdříve stavět. Měla by to být součást projektové dokumentace. Zde se ukáže, jestli je jeho požadavek oprávněný či nikoli.

A o těch rozváděčích, kdo je smí sestavovat a kde používat , to je už tolik prodiskutované téma, že vás pouze odkážu na starší diskuse. Zkuste vyhledávač zde na elektrice.

A Vy máte projekt?  Pokud ne, tak očekávejte vyšší nároky od revizního technika. Taky se snaží pracovat podle předpisů a přebírá pak v podstatě všechna rizika za vás. Vy taky vyžadujete při koupi nějakého výrobku nějaký návod k použití podle platných zákonů. Elektroinstalace je je také nějaký výrobek a musí obsahovat všechny náležitosti. Tedy i projektovou dokumentaci. Polovinu dotazů by zde pak snad ani nemuseli návštěvníci dávat, protože by vše našli přímo v projektu. Od krytí až ke způsobu provedení.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jirka Š. Svejkovský

Rozváděč je výrobek dle zák. 22/97. Dále dle ČSN EN 60439-1 jste jako výrobce povinen provést částečně typovou resp. typovou zkoušku a rováděč opatřit štítkem (povinné údaje - viz norma).
Krytí přímo souvisí s protokolem o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. Bez něj minimální stupeň krytí nelze určit (co je to "normálně zaprášené"?).
Doplním: elektroinstalace není výrobek. Výrobkem je pouze rozváděč.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Aleš Dobrovolný

Krytí rozvaděče by mělo být v souladu s požadavky vydefinovanými projektantem na základě protokolu o určení prostředí (ČSN 33 2000-3). Tento protokol by měla zpracovat odborná komise provozovatele/investora.

Výrobní štítek rozvaděče je "doporučenou" povinností podle ČSN ČSN EN 60439-1 ed.2 čl. 5.1, kde je vypsáno i co má štítek obsahovat. Dovolím si upozornit, že, ač to považuji v mnoha případech za debilní, stal jste se výrobcem rozvaděče se všema povinnostmi z toho vyplývajícími (povinnost vykonat  typovou a kusovou zkoušku rozvaděče atd. vše podle výše uvedené normy + splnění povinností vyplývajících ze zákona 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády 17/2003, 616/2006 + označení CE).

Osobně to řeším zadáním výroby rozvaděče odborné firmě a mám pokoj.
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Jan Franěk

Provádím to stejným způsobem. Nechávám si ho udělat namíru. Odpadá mi jedna starost. Dostanu k němu všechny podklady i štítek.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585