Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?

Started by Andrej Prisecan, 12.09.2008, 08:00

previous topic - next topic

Andrej Prisecan

12.09.2008, 08:00 Last Edit: 12.10.2008, 23:54 by Administrátor fóra, čistič
Chcel by som zistiť správne riešenie napojenia rodinného domu ( novostavbapodla platných noriem.

Plánovaný stav:
odbočenie od vzdušného vedenia,
istenie na stĺpe el. vedenia,
prechod pod komunikaciu cca 15m,
hlavný istič a elektromer na oplotení,
cca 40m v zemi k RD na svorku L1+L2+L3+N a PE(HUS) na fasade,
pokračovanie cca 1m do rozvadzača na chodbe.

Prechod z TN-C na TN-S sa má riešiť hneď za elektromerom a viesť kábel CYKY 5C*10, ktorého Z-Ž vodič PE sa pripojí na HUS, alebo viesť kábel CYKY 4B*10 od elektromeru a rozdeliť PEN na HUS.

Zdeněk Pikhart

Vy jste si odpověděl už sám, obě vaše varianty jsou dobře. Minimální průžez na propojení elektroměrového a podružného rozvaděče je CYKY 4B*10  nebo CYKY 5C*6. Při volbě kabelu záleží na jeho možném maximálním zatížení. Projektanti ještě ke kabelu CYKY 4B*10 často přidávají žlutozelené lano o stejném průřezu, když se jedná o delší vzdálenost vedení jako u vás. Já radši rozděluji TN-C na TN-S už v elektroměrovém rozvaděči.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Andrej Prisecan

A nie je v mieste rozdelenia PEN na PE a N potrebné aj uzemnenie? Aký má význam spojit vodič PE a N na svorke v elektromerovej skrini a o dalších 40m potom na HUS? Vznikne tak iba zosilnenie prierezu PEN na 20mm2. Alebo sa uz na svorke HUS vodiče PE a N nespájajú a predĺži sa tak dráha uzemnenie vodiča N o 40m?

Václav 3

Po rozdělení PEN na PE a N nesmí již dojít k jejich opětovnému spojení, na HUS připojíte pouze PE

Štefan Beláň

12.09.2008, 14:19 #4 Last Edit: 12.09.2008, 14:34 by Štefan Beláň
TO: Prisecan

Udělejte to přesně podle projektu. Většina projektantu už dnes ví co dělají.  :)
Rozdělení vodiče PEN na PE a N je velice důležité i z hlediska odolností vnitřní instalace proti rušení, vlivem neustále tekoucích vyrovnávacích proudů z vodiče PEN do země. Zapomeňte na přívod TN-C!

Poopravil bych kolegu Pikharta ve výroku  "...obě vaše varianty jsou dobře" na  Obě vaše varianty vyhoví platným ČSN, ale varianta TN-C je špatně nikoliv dobře. 8)

Podobná diskuze: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9470.0.html
Chránič chrání - jistič jistí.

Josef Kuhn

Nevím je li to nejsprávnější se držet projektu  nedávno jsem dělal přípojku k  domku dle projektu  přívod  kabelem 4x10 CYKY přizemění jsem projektantovi téměř vnutil  a původně chtěl zachovat kabel AYKY 4x10 mm průřez zahrabaný asi 40 cm pod zem bez pískového lože a ochranné folie .
Takže se tak neupínejme jenom k projektům protože by to mohlo mnohdy i špatně dopadnout  . Každý by měl tak trochu svůj rozum . I projetant se mnohdy snaží aby zákazník neplatil mnoho peněz  ale bohužel za jakou cenu ? Původní kabel  byl nahrazen novým ale za tento prohřešek oproti projektu se nestydím . Nedělejme z projektantů a jejich projektů něco co je nadřazeno  všemu , mnozí z nich jsou kancelářské myši které těžko vše naprojektují správně .

Lubomír Jindra

Quote from: Josef Kuhn on 13.09.2008, 17:39
Nevím je li to nejsprávnější se držet projektu  nedávno jsem dělal přípojku k  domku dle projektu  přívod  kabelem 4x10 CYKY přizemění jsem projektantovi téměř vnutil  a původně chtěl zachovat kabel AYKY 4x10 mm průřez zahrabaný asi 40 cm pod zem bez pískového lože a ochranné folie .
Takže se tak neupínejme jenom k projektům protože by to mohlo mnohdy i špatně dopadnout  . Každý by měl tak trochu svůj rozum . I projetant se mnohdy snaží aby zákazník neplatil mnoho peněz  ale bohužel za jakou cenu ? Původní kabel  byl nahrazen novým ale za tento prohřešek oproti projektu se nestydím . Nedělejme z projektantů a jejich projektů něco co je nadřazeno  všemu , mnozí z nich jsou kancelářské myši které těžko vše naprojektují správně .


Znáte seriál Jistě pane ministře? Převeďmě si komentář Sira Humphreyho Applebyho k vládní politice na nás:

Jakoli je projekt špatný, je mnou vždy skvěle prováděný.
o:-)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Josef Kuhn

Tak až takhle to samozřejmě není , každý asi dělá chyby měl jsem jenom snahu aby majitel při prvním rytí na zahrádce nepřišel o rýč nebo podobný nástroj .

Lubomír Jindra

Quote from: Josef Kuhn on 13.09.2008, 21:49
Tak až takhle to samozřejmě není , každý asi dělá chyby měl jsem jenom snahu aby majitel při prvním rytí na zahrádce nepřišel o rýč nebo podobný nástroj .


...jen jsem žertoval  ;)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz