Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5?

Started by PAVEL ŠVŮGR, 11.09.2008, 07:17

previous topic - next topic

PAVEL ŠVŮGR

11.09.2008, 07:17 Last Edit: 10.10.2008, 00:33 by Administrátor fóra, čistič
Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2*1,5 kombinace černá-modrá?
Vždy jsme používali kabely cyky 2a*1,5.
Co na to norma?

Jirka Š. Svejkovský

ČSN EN 60446 v čl. 3.2.2 použití svetlemodrého vodiče jako fázového dovoluje pouze tehdy, není-li v instalaci střední vodič použit a nehrozí záměna. váš případ to pravděpodobně nebude, takže tento kabel použít nelze.
Řešení je použít kabel 2A (určitě se sehnat dá) nebo 3O.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Kabely 2A běžně kupuji ve velkoobchodě. To, že nejsou bývá pouze výmluva.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Radim Strycharski

Už to tady taky někdy bylo v diskusi:

Příloha ZD (normativní) ČSN 33 2000-5-51 ed.2 - Zvláštní národní ustanovení pro Českou republiku - Užití modrého vodiče pro jiné účely než je nulový vodič nebo střední vodič není dovoleno.  (norm)

Marek S.


Milan Karvánek

Nestačilo, protože norma nám žádné přeznačování vodičů nedoporučuje. Proč prostě neudělat dílo tak jak se má a nehledat neustále výmluvy?

Otakar Dosbaba

... Zřejmě asi zase "výhodná" koupě klubka 2D*1,5...  :)