• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?

Started by Evžen Gavenda, 27.09.2008, 10:12

previous topic - next topic

Evžen Gavenda

27.09.2008, 10:12 Last Edit: 06.11.2008, 18:38 by Administrátor fóra, čistič
Kopil jsem vypínače a zásuvky, které mají "packy" na instalaci do sádrokartonu. mohou se instalovat takto přímo nebo musí být v sádrokartonu instalační krabice?

Petr Doležal

Jestli máte na mysli kovové drápky se zoubky, které se při utahování roztahují do boku, tak tyto slouží pro "zakousnutí se" do stěn krabice.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Lubomír Jindra

 , řekl bych že toto řešení nesplňuje požadavky základní ochrany živých částí příloha A ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (viz.níže) do sádrokartonu stačí silněji uhodit a jste skrz. Něco jiného jsou třeba bodovky na stropě a něco jiného jsou zásuvky u země.
Nevím jaké uchycení máte na mysli, pokud myslíte takové roztahovací drápky... sádrokarton sice vypadá pevně, ale při mechanickém namáhání se drolí, takže časem by se mohly především zásuvky uvolňovat.

Nehledě k tomu že je to prasárna  (zle) Nebo to tak někdo dělá?  o:-)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Kamil Novák

TO Gavenda :
Jak jste přišel na takovýto způsob uchycení ?  ??
Můžete napsat značku a typ  zakoupených zásuvek a vypínačů ?

BTW : Těmito drápky bývají opatřeny výrobky polské provenience a to je tedy "kvalita".  (zle)


Quote from: Lubomír Jindra on 27.09.2008, 11:07
... Nebo to tak někdo dělá?  o:-)


Uchycení tímto způsobem do SDK jsem ještě neviděl, ale truhláři takto naprosto běžně "instalují" do palubkových obkladů.  :(
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Václav 3

Také jsem podobnou hrůzu viděl při kontrole jedné elektroinstalace, tam se jednalo o sesvorkování 3 kabelů pomocí lustrsvorek, vše mezi minerální vatou a překryto víčkem s pružnými packami. Krása převeliká a elektrikáři se divili, že to nevyhovuje a docela drze oponovali. Měl jsem chuť je schodit ze schodů, bylo to v 5. patře

Pavel Horský

To Novák: Vámi popisovanými drápky jsou osazeny i strojky spínačů výrobců ABB, Kopp.............


Ale bez instalačních krabic prostě nelze!  (zle). Kde je problém v dodatečném usazení krabice do sádrokartonu? Vykružovačka-krabice-šroubovák a hotovo.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Franěk

Na co všechno se nedá přijít. Ušetřit pár korun na prasárně a pak si koupit mobil za 20 000-,kč   (dabel)

Ještě to hájit vlastním tělem. Zavedl bych opět máčení nepoctivců ve Vltavě.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Evžen Gavenda

TO Doležal:
Děkuji za odpověď, že rozpěrky slouží k uchycení do krabice mě fakt nenapadlo.

TO Novák:
Jsou to výrobky zn. ANYA a byly mi doporučeny ve specializovaném obchodě s elektroinstalačním materiálem. Nevím, zda se jedná o Polskou "kvalitu", ale po prohlédnutí mi nepřipadaly jako šunt. A jak jsem na to vůbec přišel? Právě tak, jak jste to popsal, že truhláři to tak běžně dělají.

TO Horský:
Problém není nikde, jen jsem se zeptal, abych nebyl úplně blbej. Rozhodně bych něco takového neudělal po konzultaci s odborníkem. Schválně píšu " s odborníkem", protože to není každý elektrikář.

TO Franěk:
Neptal jsem se na to, abych ušetřil a už vůbec to nehájím vlastním tělem. Prostě jsem se zeptal, protože si myslím, že od toho tu tohle diskusní fórum je.