• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?

Started by Ziman Juraj, 28.09.2008, 01:24

previous topic - next topic

Ziman Juraj

28.09.2008, 01:24 Last Edit: 20.10.2008, 21:34 by Administrátor fóra, čistič
Ako zapojím vypínače 5 a 6 do funkčného celku? Podrobnejšie: Chcem zapojiť luster, na ktorý by som použil vypínač 5, lenže ten luster by som chcel ovládať z dvoch miest, na čo potrebujem vypínače 6.

Ako to všetko zapojím, aby som mal možnosť použiť lustrového vypínača z dvoch miest?

Zdenek Hejčl

Jen 2x dvojitý schodišťák  :) překutit elektriku.
Nebo vypínače s rádiovým ovládáním + obloha....To je 4x vypínač a jeden přijímač a přepojení instalace.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Pavel Horský

K tomuto účelu musíte použít dva spínače řazení 5B (6+6). S obyčejnou "pětkou" to nejde.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Ziman Juraj

No jasné, 6+6. Ďakujem pekne.

Dá sa toto zapojenie ešte zkombinovať so stmievačom, prípadne bezdrátovým stmievačom (napr. IR).
Viem, že existujú stmievače s radením 1, aj 6, ale keby som použil túto variantu, mal by som 4x stmievač/vypínač na stene.
Ja by som preferoval stmievač, ktorý by sa zapojil na kábel za vypínačmi 6+6 a pred lustrom.

Jan Franěk

U bezdrátu asi nebude problém. Tam se většinou nechá naučit dost ovládačů.
U drátového zapojení je jeden stmívač a ten může ovládat (pokud to umožňuje) i více tlačítek. Jen neznám žádný , kde by se vešli dva do vypínače. Snad jen takové ty "kostky" pod tlačítka.

Možná mě ještě doplní nějaký kolega . Na trhu je spousta firem a každý zná nějakou jinou.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lubomír Jindra

 , stmívač který by fungoval jako přepínač jsem v životě neviděl. To že některý má přepínací kontakty ještě neznamená že bude plnit stejnou funkci jako přepínač č.6.  :)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Lubomír Jindra

citovaný "stmívač" převedeno "pohybové čidlo"  :)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jan Franěk

Určitě mu šlo pouze o ovládání z více míst.
J
edna verze vypínači  č 6 nebo 6+6
druhá verze pomocí stmívačů
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lubomír Jindra

Quote from: Ziman Juraj on 28.09.2008, 19:52

Ja by som preferoval stmievač, ktorý by sa zapojil na kábel za vypínačmi 6+6 a pred lustrom.


Pohybové čidlo musí být zapojené paraleně ke všem vypínačům, ne do série.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Ziman Juraj

Quote from: Lubomír Jindra on 28.09.2008, 21:10
, stmívač který by fungoval jako přepínač jsem v životě neviděl. To že některý má přepínací kontakty ještě neznamená že bude plnit stejnou funkci jako přepínač č.6.  :)

Myslel som napr. na Unica otočný stmievač radenie 6. Priamy link som nenašiel, možno pomôže katalógové číslo: MGU3.511.18

"Požiadavka" je taká, že ovládať luster z dvoch miest (na to som dostal radu použiť 6+6 na jednej stene a 6+6 na druhej). Ďalej ale chcem "stmievať", znížiť/zvýšiť intenzitu svetla. Ak by som použil horeuvedenú Unicu, mal by som asi na jednej stene 2x MGU3.511.18 (čo je 2x 6-ka), na druhej stene takisto 2x MGU3.511.18 (čo je 2x 6-ka). Asi by to bolo predražené, a neestetické.

Preto som začal uvažovať, že zapojím 2x 6+6, a na kábli, ktorá ide na luster preruším fázu (niekde tesne pod stropom) a zapojím IR stmievač (http://www.elbock.cz/dotykove-a-dalkove-regulatory-dr2-sd/page.php?def=product&id=65), ktorý by nikdy nebol spínaný dotykom, len cez DO.

Lubomír Jindra

Aha   (doh)
  V tom případě budete potřebovat stmívače dva pro každou půlku lustru jeden a nebudete mít paraleně zapojené vypínače (jak uvádí výrobce) ale sériově zapojené vyp.č.6. Mělo by to fungovat. :)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz