Started by Jiri Ščerban, 05.11.2005, 12:41

previous topic - next topic

Jiri Ščerban

,
potřeboval bych upřesnit přemístění rozvaděče (jednofázový 25 A jistič+elektroměr) z vnitřního prostoru na vnější stěnu objektu (chaty).
Z veřejné sítě mám odbočku (1-fáze) pomoci dvou holých vodičů, které končí na stožáru chaty.
1.
V současné době ze stožáru chaty vede dvou-vodičový Al kabel do rozvaděče dovnitř chaty. Tento kabel chci nahradit kabelem Cu CYKY 3Cx10mm2  s tím, že zapojím pouze dva vodiče (černý=fáze, sv.mod=stř.vodič). Je můj výběr a zapojení kabelu správné?
2.
Musím vést tento kabel (ze stožáru chaty) vnějškem objektu (delší cesta) anebo je povoleno vést ho i pres vnitřní prostory chaty (kratší cesta), když budu mít rozvaděč venku?
3.
Pokud tento kabel povedu jenom vnějškem, jakou chráničku (trubku) musím použít? mohu použít PVC chráničku (např. KOPOS)?
Předem děkuji za Vaše upřesnění a rady.
Jiří Ščerban


Milan Karvánek

Jedná se o neměřenou část rozvodných závodů, nebo je to nějaké lokální připojení na pozemku majitele chaty za jiným elektroměrem? Pokud je to neměřená část obraťe se na místní pracovníky rozvodných závodů. Jinak na podobné větší rekonstrukce doporučuji známou trilogii: Projekt > odborná montáž > revize.


Jiri Ščerban

Upřesnění:
Jedná se o neměřenou část rozvodných závodu. Jedná se mi jenom o výměnu kabelu v neměřené části+přemístění rozvaděče s elektroměrem na vnější stěnu chaty. Místní pracovníky RZ jsem dříve kontaktoval, ale nediskutoval jsem s němi podrobnosti (jaky typ kabelu a kudy ho vést, abych splnil podmínky RZ).
Mi se ale nezdá, že je to "větší" rekonstrukce. Výměna jednoho kabelu, který se povede trochu jinak + přemístění rozvaděče s elektroměrem se zvládne za chvilku.
Nicméně máte pravdu, že by tahle změna měla splňovat podmínky RZ. Takže děkuji za radu a budu znova kontaktovat pracovníky RZ, abych si tu drobnou rekonstrukci upřesnil.


Milan Karvánek

Místní energetika vám nejspíše  a/ vydá povolení pro požadovanou změnu, b/ doporučí nějakou místní elektrofirmu, která 1. může pracovat na neměřené části, 2. provede vše podle platných ČSN a místních zvyklostí energetiky, 3.zajistí tu revizi, c/asi sepíší novou smlouvu.


Jaroslav Kořínek

Jsou lidé, kteří si nechají poradit. Jsou lidé, kteří naše rady vyslechnou, ale dělají to podle sebe. Jsou lidé, kteří předem ví, že naše rady jsou vypočítavé.
Právě jsem se vrátil z podobně popsaného objektu, kde jsem vše prohlédl a navrl řešení. To nejednodušší a relativně nejlevnější. (to si alespoň myslím, že bylo nejlevnější)
Rekreant mne vyslechl, položil asi 100 dalších doplňujících dotatazů, po čtyřech hodiách jednání dospěl k závěru, že tak jak jest provedeno je vlasně plně vyhovující a funkční!(jeho pohled)
(dřevěná elměrová deska, podklad dřevo bez podložení nehořlavým podkladem, místo jističe tahový vypínač ješe funkčně obráceně - tahem vypni, dráty opředené vyhřáté.... světla jištěna pojistkou 25A, zásuvky 220V/10A pojistka opravovaná asi 50A, pak jen pojistky v HDS 200A gG)
Můj návrh : projekt,realizace, vychozí revize. odhad celé akce asi 50-70tis ,- Hodnota domu pro rekreaci asi 600tis.korun. Tak nevím, prostě komu není rady....


Marián Nomilner

Odpoviem vám na otázku, či váš výber kábla a jeho zapojenie je správne:

Pri 2-vodičovej vzdušnej prípojke (TN-C) vykotvenej na strešníku chatky je logickým pokračovaním kábel typu CYKY 2B x 10. V prípade použitia kábla CYKY 3C x 10 treba však zapojiť zel-žl. vodič a nie modrý!

Čo sa týka uloženia kábla (keďže ide o nemeranú časť prípojky), treba ho viesť po vonkajšej stene v chráničke (môže byť aj KOPOS).


Jaroslav Kořínek

V případě nejasností o zapojení a změnách na elektrických zařízení v měřených částech doporučuji : www.cez.cz protože je to momentálně jediný správný údaj k změnám a požadavkům. Vše ostatní je v součastné době nepřesné. Tolik od svč.


Jaroslav Hasala

Osobně bych se ani tak moc nebránil kabelu AYKY 4Bx 16, je cenově dostupnější než CYKY a bude tam rezerva pro třífázové připojení. Nepříjemné nevýhody hliníkových kabelů ("tečení" hliníku) se u takového průžezu moc neprojevují.
Jediný správný postup je ovšem kontaktovat místní RZ.