• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak vyhrivat svod kondenzátu z kotle v delce cca 3,5bm?

Started by Mrázik Ladislav, 09.01.2009, 09:14

previous topic - next topic

Mrázik Ladislav

09.01.2009, 09:14 Last Edit: 15.02.2009, 17:37 by Miroslav Minařík
Jak vyhrivat svod v delce cca 3,5bm?
Mam z kotle vyvedeny kondenzat v patre skrz zed primo do venkovniho svodu a kondenzat nyni  zamrznul.
Kondenzat nemuzu vest jinam jinudy a chytam ho nyni do kyble.
Je mozne do svodu zavet napriklad medeny drat a pres nejake trafo pustit treba 24V?
Poradi mi nekdo jak to udelat a co k tomu pouzit, nebo jinou variantu?

Jan Franěk

Rozhodně bych použil el. topný kabel co se sám reguluje (samolimitující) . Nepotřebujete k němu žádný termostat a nemusíte se bát jeho přehřátí. Prodává se v několika výkonech na metr , teplotách a od několika výrobců.
Dojděte si do nejbližšího velkoobchodu kde vám nabídnou ze sortimentu co mají ten nejvhodnější pro vás.

Pár odkazů

http://www.aeg-hc.cz/?page=aeg_kabely_okapy

http://www.fenixgroup.cz/pages/cs/produkty/ecofloor/odmrazovani-svodu-zlabu
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Mrázik Ladislav

Uz mazu do obchodu!


Lukáš Rotrekl

V tomto případě si myslím, že by plně dostačovalo něco takového

http://eshop.v-system.cz/DetailPage.asp?DPG=22304

Samoregulační kabel bude v tomto případě myslím zbytečně drahý
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Marek Zeman

Samoregulační kabel má výhodu v "odolnosti" při nevhodné montáži, nelze ho tepelně poškodit např. překřížením při ovíjení ohybů apod. Jen bych připomněl nutnost vypínání samoregulačního kabelu při teplotách nad 5-10°C nejlépe prostorovým venkovním termostatem, nebo v nejhorším případě ručním spínáním. Jinak zbytečně odebírá elektřinu i v létě.