• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:14

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co je a co značí proudové číslo na měřících transf.proudu?

Started by Standa5, 24.10.2008, 11:08

previous topic - next topic

Standa5

24.10.2008, 11:08 Last Edit: 22.11.2008, 15:34 by Administrátor fóra, čistič
Co je a co značí proudové číslo na měřících transf.proudu?

Pavel Ryšavý

Nemyslíte nadproudové číslo?

Nadproudové číslo
Poměr jmenovitého primárního nadproudu ke jmenovitému proudu.
Při tomto nadproudu dosáhne chyba proudu při jmenovité zátěži hodnoty větší než je 10%;

eta = I1(10%)/In

Eta - nadproudové číslo (nevím jak sem vložit písmena řecké abecedy)
I1 (10%) - Proud při kterém chyba dosáhne 10%
In - jmenovitý proud trafa
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Standa5

ano to mi stačí ještě drobnost pro volbu měř trafa.proudu mis stačí vzorec např.sít 10kv mám trafo 400kva počítm zátěž 80% to je 320kva320kva děleno 3 získám jednu fázi to je 106,666kva a z 10kv mám U sdružené 5773,5V 106,666KVA děleno 5773,5 je 18,47ampéry předpokládám že do vn je potřeba pro měření třída 0,5 nejlépe však 0,5s ale to nevím zda se dělá.(možná na obědnávku.)teda najdu trnasformátor podle katalogu
je moje myšlenka správná '??
a s napětovímy trafi je to obdobné nebo jinak??(výpočet a volba)

Miloslav Dunda


dolac

Quote from: Miloslav Dunda on 27.10.2008, 19:39
Stando 5 pěkně to motáte. Znovu do učebnice.

Myslím, že má tam iba preklep (združené / fázové). Výsledok je však dobrý.
Ak uvažuje zaťaženie 80%, asi mu postačuje 20A prúdový menič.

To Standa: Ak by to bolo fakturačné meranie, prúdové aj napäťové trafo voliť podľa doporučenia distribútora, a podľa dohodnutého výkonu. U napäťového  trafa je potrebné pre dané menovité napätie správne zvoliť jeho výkon, podľa projektovanej záťaže na jeho sekundárnych obvodoch.