Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?

Started by Radek Paier, 27.10.2008, 12:35

previous topic - next topic

Radek Paier

27.10.2008, 12:35 Last Edit: 22.11.2008, 15:27 by Administrátor fóra, čistič
Měly by se při výpočtu zkratových proudů uvažovat také asynchronní motory, které jsou připojené přes frekvenční měniče nebo softstatréry (bez by-pasu)?

Pavel Ryšavý

Viz ČSN EN 60909-0, článek 3.9

Ano, pokud setrvačné hmoty motorů a měnič zajišťují rekuperaci, a pouze pro trojfázové zkraty.
Potom se příspěvek uvažuje pro I''k a ip, ale pro Ib a Ik se neuvažují, detaily v normě
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70