Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?

Started by Martin Kafka, 24.11.2008, 17:21

previous topic - next topic

Martin Kafka

24.11.2008, 17:21 Last Edit: 27.12.2008, 12:44 by Administrátor fóra, čistič
Kabel připojen ve svorkovnici sloupu venkovního osvětlení,
5m v zemi,
6m v chráničce pod cestou,
3m v zemi,
4m ve zdi,
30m po žebříku uvnitř haly (zde průrazy postupně připojeno 5x150W svítidel vně haly.

Jakým způsobem zohlednit různé uložení při výpočtu? Napadá mně kabel "rozkouskovat".Co je dle praxe ještě ekonomické?

Milan Karvánek

Rozkouskovat ano a spočítat ty jednotlivé kousky, nicméně limitující pro správnou volbu bude vždy ten kousek, který dopadne nejnepříznivěji.

Štefan Beláň

Quote from: Kafáč on 24.11.2008, 17:21
......Co je dle praxe ještě ekonomické?


Ekonomické je to, co není ještě nebezpečné. :)

Při technickém výpočtu se vždy bere nejnepříznivější vliv (podmínky) pro daný obvod.
Chránič chrání - jistič jistí.

Jagiello

Pokud využijete program pri dimenzování, můžete sekládat všechny úseky samostatně. Výhodou je, že kromě oteplení a jištění získáte informaci také o úbytku napětí.