• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:44

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kde má být podle normy fáze?

Started by Jan Dvořák, 04.02.2006, 18:03

previous topic - next topic

Miroslav Bardoděj

To Dvořák: ... někde zaslechl, že není povinné mít fázi vlevo od kolíku ...

Vzhledem k tomu, že na kolík byste asi fázi nedal, zbývají tedy dvě varianty, fázi vlevo nebo vpravo. Dalo by se říci padesát na padesát, jako v Milionáři. Jenže ono to není 50/50, je tam to malé, bezvýznamné plus pro fázi vlevo, protože se to tak dělalo, alespoň v historii, v české (československé) historii.

Mě by prostě zajímalo, co vás vede dávat fázi jinam, než vlevo ?


Petr Moravec

Jejda jejda, už toto téma nechte spát.
V normě to je tak, že v celém objektu to musí být stejně. Vpravo nebo vlevo není stanoveno.
Celé roky se dává L jen a pouze vlevo.
Tak v tom nedělejme bordel a držme se tohoto pravidla.
Bude to ku prospěchu všem bez rozdílu náboženství.
AMEN.


Ivan Polínek

Pro upřesnění cituji ČSN 332130 - vnitřní elektrotechnické předpisy:
čl. 2.3.3 zásuvky musí mít ochranný kolík připojený na ochranný vodič. Jedofázové zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu - viz též ČSN 33 2180 připojování elektrických přístrojů a spotřebičů čl. 6.2.2
Obě výše uvedené normy jsou platné.

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Jan Kelbich

Jen na okraj, zajímalo by mě potom, jak takovou zásuvku připojím na síť bez středního vodiče. Pravda, ty se dnes už prakticky nevyskytují, ale přece ...
 No uznávám, že je tato otázka dnes již asi bezpředmětná.

 Jinak, můj názor - dodržovat zvyk - nic proti, rozhodně se tím nic nezkazí, ale kdyby ta podmínka z normy zmizela, bylo by to snad jen dobře. Výrobci některých z hlediska napájení pochybných zařízení by se tak neměli na co "spolehnout" a byli by donuceni vyrábět výrobky bez fátáních chyb (např. zkušenosti s počítači zn. Commodore Amiga v provedení pro ČSSR-ČSFR-ČR).
 Ostatně podívejme se do jiných zemí - např. Německo - tam mají jednofáz. zásuvky souměrné, takže levou zdířku od pravé nelze rozlišit. Myslím, že právě proto tam podobné problémy nemají.

             Kelbich Jan

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Štefan Beláň

Pro každého kdo používá normy.

Byl bych rád, aby se slova "má být, musí být , doporučuje se" a podobně, byla používaná ve shodě s normou.

Nedělejte si povinnost tam kde není a neklamte veřejnost! 

Chránič chrání - jistič jistí.

Miroslav Řízek

Je pravda že většině plynových kotlů se zapalováním elektrickou jiskrou fáze na pravé straně vadí.Je to dáno tím že kontrola zapálení kotle je provedena ionozační elektrodou a její potenciál je vztažen k pracoví nule.Pokud bude fáze v pravo, kotel spadne do poruchy.U některých modelů loňského roku se již tato vlastnost nevyskytuje.


Jiří Sedlmajer

To: Polínek, Jonáš ...
Ano, také jsem byl poučen, abych neklamal veřejnost zastaralou normou. Jsme prostě v přechodu. Stará norma platí a nová to tak striktně nenařizuj


František Dluhý

u střídavého proudu není poloha pracovního vodiče podstatná (až na ty kotle aj. zařízení kde je to vyžadováno) ovšem v případě hledání závady fázovkou není rychlejší jít měřit s jistotou ? Navíc si myslím že to odporuje bezpečnosti - př. fáze vpravo, nulák vlevo nj. a zapojím vydlici se spotřebičem I. třídy a tím se stane z modrého kabílku vstupujícího do přístroje kabílek fázoví.. já jsem pro to aby nenastal myšmaš v zapojování


Miloslav Janoušek

Potom nemůže ani platit norma o barevném značení vodičů.


Jura Krikl

Nedá mi to, ale chci vám sdělit co mi říkaval můj "učitel": Proč se dává fáze vlevo. Práváků je statisticky více a proto pravděbodobnost dítěte s hřebíkem, jehlicí a podobným průzkumným nářadím v ruce s větší pravděpodobností bude zkoumat pravou zdířku zásuvky. Proto pravděpodobnost urazu je menší.
Pro šťouraly - tenkrát nebyly kryty zásuvek s bezpečnostními clonkami.

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Milan Karvánek

Jo, jo, jedna věc je léty zažitá a jistě dobrá praxe, která možná měla na začátku i takové to racionální odůvodnění a druhá věc je podřízení našich zvyklostí diktátu "moderní a všeobjímající sjednocené Evropy" Nejen v elektrotechnice jsou v praxi známé případy, kdy naše české a dříve československé řešení problematiky nebylo rozhodně špatné. Mnohá "naše stará" řešení i dnes předčí "moderní evropská". Velká výhoda nynější "nezávaznosti ČSN" spočívá právě v tom, že normy ukazují pouze to minimální řešení. Lepší a kvalitnější řešení mohu použít vždy. Inteligentním profesionálům nic nebrání i nadále používat pro fázi levou dirku a černý nebo hnědý vodič. Ostatní nešťastníci nechť to dělají podle platných norem.

Miloslav Janoušek

To Milan Karvánek Máte bod. Myslím, že jste udělal vyčerpávající závěr.


Jiří Sedlmajer

To: Karvánek
Jen malý dotaz k vašemu poslednímu příspěvku,se kterým jinak určitě souhlasím.
Která norma je platnější: Stará nebo nová?


Milan Karvánek

TO: Sedlmajer> necítím se být kompetentní k tomu abych hodnotil která norma je platnější. Osobně se domnívám, že každou normu, která je platná mohu použít, pokud není v rozporu s právním předpisem vyšší váhy a pokud si nevím rady bez ní. "Elektrotechnické řemeslo" nespočívá přece jen v doslovném převádění článků norem do fyzické podoby. 

Jiří Sedlmajer

To:Karvánek
To byl jen forek, chytil jsem vás za slovo, viz. poslední vaše věta:Ostatní nešťastníci nechť to dělají podle platných norem.
Jinak máte pravdu.

Přeji hezký den!!


Jaroslav Jonáš

Stále podle platných norem u nás platí zapojení fáze v zásuvkách pevného rozvodu na levou stranu - dutinku. Nemění na tom nic ani norma ČSN 33 2000-4-46 v platném znění. Nevím z čeho kdo vychází když tvrdí, že polarita zapojení zásuvek již stanovená není. Může to být jedině z neznalosti nebo z nepozorného čtení norem či jejich nepochopení.


Milan Karvánek

TO: Sedlmajer, Jonáš > no sem rád, že nejsme v rozporu, dyk říkám, kdo neví že se dává fáze vlevo, ať to udělá podle norem.

Miloslav Dunda

Chlapi už toho nechte, je to diskuze na h...o. samozřejmě, že dnes fáze může být na pravo i na levo, samozřejmě, že že žádného staršího elektrikáře to ani nenapadne. ale co ti kluci, kteří se vyučí dnes nebo za půl roku?. A pro pana Strýčka pokud kotel vyžaduje fázi vlevo, tak stojí za prd výrobce, když už dnes to je jedno. Měl  tam mít výrobce kotle instalovanou nějakou reverzaci na koli, když to jinak kotel neumí.