• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze umístit ventilátor ve sprše?

Started by drahonovskypavel, 02.01.2009, 11:06

previous topic - next topic

drahonovskypavel

02.01.2009, 11:06 Last Edit: 03.02.2009, 21:52 by Miroslav Minařík
V podkrovním bytě malych rozměru se mně podařil vmněstnat sprchový kout.

Otazkou je, zda je možné umistit v něm ventilátor, případně kde a jaky?

Michal Slabý

Za určitých podmínek to možné je. Ale bylo by lepší, kdyby tu montáž a hlavně výběr ventilátoru provedl nějaký odborník, přeci jenom, jde o rizikový prostor. Těch pár korun navíc, za klidný spánek určitě stojí.
Revize E1B

Jan Franěk

Ano, je. EXistují ventilátory určené k tomuto umístění. Ale cena je docela vysoká, že se vyplatí na to myslet včas a udělat to jinak.  Zrovna to řeším u zákazníka a po obdržení ceny se rozhoduje ,jestli nepřendá raději mřížku do jiné zóny.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

TO:Jan Franěk
Jen pro zajímavost kolik takový ventilátor stojí??
/jistě to bude zajímat i ty kteří se s tím nedostanou do styku/.... :(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Nee. Nevím přesně typ, protože to bylo pouze dotazováno u velkoobchodu. Pokud bude zájem, tak jej vznesu znova a dodám. Po inventůrách.

Jinak cenu mi řekl okolo 4 500Kč Ted už také přesně nevím. Zákazník odmítl a tak se to stalo nepotřebným.

TO: Jiří SCHwarz

A variantě za 25OKč bych tedy moc nevěřil. To neberte osobně, ale prostě mě moc levné věci prostě přijdou divné. Možná se mýlím. Jsem jen obyčejnej elektrikář z venkova  ;D

Asi by to chtělo ještě názor někoho kdo má více zkušeností s nestandartním řešením. U zákazníka to vyřešil ventilátor za 1000Kč a práce na sádrokartonu cca 1000Kč. + nějaká práce ode mne ,která byla i v rámci rekonstrukce a zákazník ušetřil. Navíc má standartní ventilátor, kteráý může bez problémů vyměnit za jiný a to v podstatě bez limitu. Stačilo jen pouhé posunutí do jiné zóny.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Martin Kafka

Pro Jiřího Schvarce:Cena udivujíci parametry úžasné . jenom pro projektanta nebo elektrikáře absolutně k ničemu.

Milan Karvánek

Quote from: Jiří Schwarz on 02.01.2009, 18:34
Mysleli jste něco takového?
http://www.elektromaterialy.cz/?p=productsMore&iProduct=1616&sName=ICON-15--Stribrna
nebo trochu větší
http://www.elektromaterialy.cz/?p=productsMore&iProduct=1264&sName=ICON-60

když se podaří umístit to tak, aby tam mohl být běžný přístroj s krytím IP X4, tohle je jedna z nejlevnějších variant.
http://www.elektromaterialy.cz/?p=productsMore&iProduct=38&sName=-CYKLON-EOL100B

TO:klofáč>
Nijak překvapivé, rozdíl v ceně samozřejmě dělají "vzduchotechnické" vlastnosti jednotlivých větráků (a ty jsou velice důležité, nemá-li být větrák jen pro ozdobu), né jejich krytí. (nejlevnější krabice IP44 taky nestojí víc než 10,- Kč ) V krytí to není, to je dnes již zvládnuté snad i u těch nejlevnějších plagiátorských fabrik v číně.

Pavel Horský

A co třeba použít tento ventilátor?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

TO:Pavel Horský
Pěkný ventilátor, v návodu i do sprchového koutu /jak je nakresleno/ ale to krytí IP 45 ?
není to málo přímo sprchového koutu? :)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Kořínek

 ;) Osobně používám ventilátory : " DOSPEL" , možnost velkého výběru a cenového rozpětí.
Spolehlivost ověřuji doma, kde je mám namontovány na WC, koupelně a v  odtahu nad el.sporákem. S ohledem na IP X4.... bych volil cestu vloženého ventilátoru do plastové trubky s odtahem umístněným nad prostorem sprchového koutu. Jak zde psal kolega Schwarz při vhodném umístnění i CYKLON splńuje potřebné podmínky, ale výběr je opravdu jen vaší záležitostí. :-\

František Šohajda

Podle normy je IP X5 v pořádku ale jak znám výrobky tak na to moc nespoléhám../i když je to problém výrobce!/.....už jsem také viděl zapojení el. kotle pro velkokapacitní kuchyň a měl IP 67 v papírech ale jak jsem jej rozdělal tak připojení 230V bylo podle mne tak IP X3 a to jsem si přidal... :)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Roman Kajfosz

V těchto případech běžně nabízím ventilátor s napájením 12V AC.
Navíc je v krytí IP57 a jeho cena: 1.200,- Kč bez DPH.

Roman Kajfosz http://www.promor.eu/ ;

Pavel Horský

Quote from: František Šohajda on 04.01.2009, 14:10
Podle normy je IP X5 v pořádku ale jak znám výrobky tak na to moc nespoléhám../i když je to problém výrobce!/.....už jsem také viděl zapojení el. kotle pro velkokapacitní kuchyň a měl IP 67 v papírech ale jak jsem jej rozdělal tak připojení 230V bylo podle mne tak IP X3 a to jsem si přidal... :)


Tak na co pak již chcete spoléhat, když ne na prohlášení výrobce? Ty by jsme daleko nedošli.
Myslím, že není v mé kompetenci zkoumat, zda má výrobce pravdu a ani na to nemám čas.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz