Moze byt v plynovej kotolni umiestneny rozvadzac?

Started by Peter05, 22.01.2009, 13:04

previous topic - next topic

Peter05

22.01.2009, 13:04 Last Edit: 20.03.2009, 09:12 by Miroslav Minařík
Moze byt v plynovej kotolni umiestneny rozvadzac?

Jirka Š. Svejkovský

Čemu říkáte plynová kotelna?
Pomohlo by, kdybyste nám napsal, jaký výkon kotel (kotle) mají.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

peter05

Kotolna je jedna miestost umiestnena vo vyrobnej hale. Plynova kotolna obsahuje jeden kotol 100kW.  Na ovladanie kotla je potrebnyn rozvadzac. Otazka je ci moze byt priamo v kotolni

Jirka Š. Svejkovský

Tak to jsem si trošku naběhl  :-\ .

Původní věta ze staré ČSN 07 0703 (1985) "vnitřní prostor kotelny je prostorem bez nebezpečí výbuchu" nějak vypadla.

Podle nové ČSN 07 0703 (2005)
"Plynové zařízení kotelny jsou zařízení těsná bez ochranných prostorů. Elektrická zařízení kotelen se provádí podle ČSN EN 60079-10 a ČSN EN 60079-14"

Mně z toho vyplývá, že při dodržení dalších předpisů pro plynové kotelný se jedná o prostor normální a tudíž no problem, pouze dodržet onu 60079 (krytí? nemám po ruce).

Co na to Ex-oví kolegové?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

TO : Peter05

Odpověd zní ano. (jednicka)