09.02.2009, 17:33 #18 Last Edit: 09.02.2009, 17:39 by Hynek Čermák
Jak to tak bývá dokumentace samozřejmě není. :-[
Jen tuším že je použit transformátor 1000kVA.

Jirka Š. Svejkovský

Trafo 1MVA - nástřel:
Ip = 50kA, Ik" = 22kA na svorkách trafa.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Hynek Čermák

Upřesnění dle Sichru č.8. sice nevím přesný typ ale:
Ip=52,2kA; Ik=23,3kA. :)
S jističem BL1000 od OEZ by to vše mělo vyhovovat. V reálu je sice použit jistič Terasaki k němu však nemám bližší údaje abych ho zadal do Sichru.