Dle jakých ČSN se navrhují elektroinstalace v truhlářských dílnách?

Started by Pavel Horský, 09.02.2009, 13:04

previous topic - next topic

Pavel Horský

Dle jakých ČSN se navrhují elektroinstalace v truhlářských dílnách?


#105# otázka v předmětu jiná než v těle?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Aleš Dobrovolný

Pane Horský, neznám specializovanou normu pro truhlářskou dílnu (možná moje neznalost). ale postupoval bych v intencích řady ČSN 332000 :
- stanovení prostředí podle ČSN 33200-3 (prostředí stanoví odborná komise zhotovitele, jako projektant elektro můžete být členem)
- po té podle ČSN 332000-5-xxx - výběr a stavba zařízení za respektování skutečností z protokolu o stanovení vnějších vlivů
- v případě prostoru s nebezpečím výbuchu ještě ČSN EN 60079, ČSN EN 50014
- respektování ČSN 33200-4-xx je samozřejmostí

Myslím, že samostatná ČSN neexistuje z toho důvodu, že vlivy prostředí se mohou případ od případu lišit (vybavení stroji, možnost výskytu výbušných/hořlavých par - lakovna atp.)
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Pavel Horský

Děkuji, názor mám stejný. Já jen, že se stále častěji objevuje problém, podle čeho instalaci v truhlárnách řešit. Zrovna počítám nabídku na jednu takovou instalačku a nedovedete si představit, co je tam od projektanta chyb. Právě jedu na jednání s investorem a abych řekl pravdu, vůbec nevím, co mu mám říct. Mám v tom vymáchat projektanta za jeho zfušovanou práci nebo mám vše překousnout a investorovy to vysvětlit nějakou obklikou? Věřte mi, že mám sto chutí vykoupat právě toho projektanta! Ach jo  (zle)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Aleš Dobrovolný

Nechci si s...t do vlastního projektantského hnízda, ale jsou-li v realizačce chyby, investorovi je oznamte. A nebo zkuste ještě promluvit s tím projektantem.  A pokud nebude ochotný k nápravě, tak hnedka naprášit.

Už  jenom proto, že ve fázi projektu známé chyby a problémy vyřešit sice stojí X peněz, řešení ve fázi oživování stojí 10x víc peněz.
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Jan Alin

Quote from: Pavel Horský on 09.02.2009, 14:14Věřte mi, že mám sto chutí vykoupat právě toho projektanta! Ach jo  (zle)


Pokud tam jsou závažné chyby tak bych kontaktoval projektanta a v případě že by se nechtěl polepšit tak bych na to klidně investora upozornil. Nadává se stále na elektrikáře co nedělají podle projektu, na revizáky co odevzdají revizi i když instalace neodpovídá projektu ale pořádný projekt je dnes vidět snad už jenom v pohádkách.
(Momentálně jsem na pár projektantů docela rozezlen takže po vychladnutí bych ho asi neprásknul ale tento týden jo.)  >:D

Miroš Jan

No tak to já se musí některých projektů zastat pánové. Není projekt jako projetk, to je pravda, ale zrovna dneska se prováděl revizi, no a projekt supr. (jednicka)
Jednalo se o pivovar. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Miroš Jan

Kolego Horský, ještě bych přidal obvod nouzového vypnutí. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Sedlmajer

Pane Horský, určitě byste měl vzít v potaz malou počtem stran,ale velice důležitou
ČSN 33 2000-4-482   !!   Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem
nebo nebezpečím
                                                  ;)

Zdenek Pokorný

(Dříve) Vyhl.ČÚBP č.48/1982Sb., ČSN 496100 až 10 .