Jak dlouhé je přech. období pro dokončení rozprac. instalací dle předchozí ČSN?

Started by Tomáš Kraus, 11.02.2009, 17:06

previous topic - next topic

Tomáš Kraus

Jsem začínající revizní technik a chtěl bych se tedy poradit se zkušenějšími odborníky.
Mám zrevidovat el.instalaci RD která byla zhotovena loni na podzim. Vzhledem k tomu, že od nového roku musí být na všech zásuvkách používaných laiky proudové chrániče a zde nejsou, jak se k tomu postavit? Lze na tuhle instalaci napsat kladnou revizní zprávu, když nesplňuje současné požadavky?


#116#

Jiří Schwarz

Vážený kolego,
jako revizní technik byste měl vědět, že se (zatím!) elektrická zařízení provozují a revidují podle norem platných v době aktivace zařízení, pokud není jejich provoz nebezpečný.
Pokud to tedy někdo vyprojektoval a postavil podle norny, která v "nedávné" minulosti platila, může se to provozovat, otázkou je jestli to je již v provozu, nebo to bude do provozu uvedeno až po vaší revizi.
Je to asi hodně o "datumech" vyprojektování, schválení, realizace,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Karvánek

V tomto konkrétním případu mám obavu, že přechodné období nám právě vypršelo. Nahrazení předchozích norem
S účinností od 2009-02-01 se nahrazuje ČSN 33 2000- 4- 41 z února 2000, která do uvedeného data platí společně s touto normou.
ČSN 33 2000- 4- 41 ed.2. / 1. strana 6.odstavec.  Takže prostor zde byl! Vámi dotazovanou problematiku řeší čl. 411.3.3 cit. normy.
Zřejmě se budete muset s výkonem revize přesunout v čase, myslím, že přesuny v čase v řádu jednotek dnů mohou při dnešním stvu vědeckého poznání fungovat. Přenosy na delší časový úsek jsou již nebezpečné.

František Šohajda

Každé nové vydání ČSN vychází se značným předstihem, a pak platí ještě roky souběžně ze "starou" normou....takže je prostoru až,až!!
Aby se na ni mohli připravit i projektanti, protože ti práci připravují také jako první s předstihem...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miku207

Tento problém řeší ČSN 33 2000-1 tuším strana 4. Přechodné období je 18 měsíců, ale spíše záleží jestli je projekt nebo není. Pokud projekt je a je zpracován dle starých norem tak dokončení smí být podle starých norem. Pokud projekt není a elektrikáři dělali instalaci podle provozovatele tak každopádně musí splňovat nové předpisy. To přechodné období je kvůli rozpracovaným projektům a instalacím. Ale např. 33 2000-4-41 ed.2 platí od srpna 2007, a proto se touto normou musíme řídit u všech instalací začatých po tomto datu a ne, že se 18 měsíců mohu rozhodovat jestli pojedu podle staré nebo nové normy.