• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M?

Started by Miloš Ralbovský, 14.02.2009, 13:57

previous topic - next topic

Miloš Ralbovský

14.02.2009, 13:57 Last Edit: 10.04.2009, 23:38 by Miroslav Minařík
Na konci zahrady /asi 150m/ mám záhradný domček s vlastným elektrorozvodom. Prívod je vedený niekde v zemi, netuším kadiaľ, ale nie je vyvedený na mojom pozemku, ale u suseda v rozvodnej skrini. /Je to problém dávnejšieho rozdelenia parciel v dedine./ Máme spory kvôli skutočnej spotrebe. Chcel by som dať do tej vetvy stykač C16M ovládaný z vlastnej siete.

František Šohajda

Stykač by měl být dimenzován na zapnutí po 24 hodin 365 dní.......Protože výrobce neví zda bude zapnutý 1hodinu za rok nebo 365 dní v roce nonstop!!
Takových zapojení v rozvaděči co jedou  stykače 365 dní je mnoho!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav 3

Nevím, jak vám pomůže stykač, nebylo by lepší použít podružný elektroměr a měřit spotřebu?

Miloš Ralbovský

Máte pravdu, niekedy sa také jednoduché veci zdajú hrozne zložité. Toto riešenie ma vôbec nenapadlo. Ďakujem.