Je nutné uzemňovat každou HDS-pojistkovou skříň?

Started by petrohm72, 26.02.2009, 15:24

previous topic - next topic

petrohm72

26.02.2009, 15:24 Last Edit: 26.02.2009, 16:37 by Miroslav Minařík
Musí se uzemňovat ve venkovní síti každá z ní napojená HDS nebo SIL umístěná na sloupu?

Tyto skříně jsou umístěny před elektroměrem. 



#105#

ALCR

     Uzemňovat by se měla každá přípojková skříň vzdálená od předchozího uzemnění více jak 100m, max. odpor zemniče 15Ω, ale pokud by byli ve sloupku přepěťové ochrany tak někteří výrobci požadují odpor zemniče max. 5Ω.

     Každopádně zemničem s co nejmenším zemním odporem nic nezkazíte i když je přípojková skříň v dosahu 100m od předchozího uzemnění a není žádný problém vždy dát do kabelového výkopu, 10 cm pod kabel či 10cm vedle kabelu zemnící pásek a vyvést ho do přípojkové skříně.

Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

Kamil Novák

Quote from: petrohm72 on 26.02.2009, 15:24
Musí se uzemňovat ve venkovní síti každá z ní napojená HDS nebo SIL umístěná na sloupu?
Tyto skříně jsou umístěny před elektroměrem. 


Nemusí.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

František Šohajda

27.02.2009, 08:59 #3 Last Edit: 05.06.2009, 19:05 by Miroslav Minařík
Viz vše v ČSN 33 2000-4-41,ED.2   příloha NB.2 ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...