František Šohajda

Byl jsem dříve na několika přednáškách Ing. Honyse a ten vždy vyprávěl jak dělávali pokusy s proudem přes tělo aby jej zakomponovali do norem....
Jen si vzpomínám jak říkával že když to zkoušel na vlastní ruce tak už 7mA pořádně sevřelo svaly na ruce a nemohl to pustit i kdyby sebevíce chtěl....
Vždy to potom chvíli trvalo než se dostal do "původního" stavu...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Georgis Fasulis

To Aleš dobrovolný:
Quote from: Aleš Dobrovolný on 18.03.2009, 09:27

Pokud máme v tomto případě osazený proudový chránič a dotkneme-li se takovéhoto předmětu dostaneme bombu a chránič pravděpodoně vybaví a zachrání nám život. Pokud chránič není, dostaneme bombu a podle situace a momentálního štěstí buď přežijeme a nebo ne.


To není pravda!! Píšu to tady pořád dokola!
Správně byste měl napsat: Pokud máme v tomto případě osazený proudový chránič a dotkneme-li se takovéhoto předmětu dostaneme bombu a chránič tím, že rychle vypne, POUZE ZVÝŠÍ PRAVDĚPODOBNOST ŽE vás PROUD NEZABIJE!

Z Vašeho textu opět vyplývá, že chránič jako ochrana před neb. dotykem živých částí nás v podstatě vždy spasí!
Není to pravda! Jen zvyšuje pravděpodobnost, že se vám nic nestane, ale negarantuje to!

A to je nejpodstatnější ZÁVĚR této diskuse o proudovém chrániči!

O tom, že lidé považujou CHYBNĚ chránič za všemocný, který jej vždy ochrání, svědčí i autorův zvažovaný nebezpečný experiment s vlastním tělem!

Osazení chrániče je důležité a jeho výhody a jsou právě v tom, že odpíná ihned:
1) Při náhodném dotyku osoby s živou částí! V tom případě ale jen zvyšuje pravděpodobnost přežití takového dotyku.
2) Při poruše vypíná ihned i v případech s velkou impedanční smyčkou (a třeba i při přerušeném PE vodiči - ale to jen tehdy, pokud máme provedeno pospojování, jež je uzemněno)
G.F

Miroslav Minařík

Téma bylo kolegou Fasulisem naplněno. Již není co řešit.
.