Dobrá, zeptám se vás tedy jinak:  :)
Jaké označení kabelu napíšete do PD např. pro vedení na větším schodišti či delších chodbách ke spínačům, ovládajícím impulsní relé v rozvodnici? (2A, 3D) Jaký kabel navrhnete pro rozvod autonomních nouzových svítidel s "trvalým" svícením? (4C) Jaký kabel povede k lustru se dvěma okruhy žárovek? (4C) Jaký k motoru žaluzií? (4C) Jakým kabelem bude připojeno pohybové čidlo s relátkem, které potřebuje pro svoji funkci vodič N a bude ne úplně typicky napojeno samostatným vedením z instalační krabice či přímo rozvaděče? (3D) Co třeba ovládací skříňka tř. II, vyžadující 4x ovládací žílu + jednu N? (5D)
Co tam asi přijde za kabely v rámci nejmenšího pracovního úsilí při shánění?...
Co jako revizák pak provedete např. s tou ovládací skříňkou, ve které je však dle běžného montérova úsudku kabel 5C, jakožto "normální" 5x1,5ka. V PD je 5x1,5, tak co, úkol byl splněn.

Zdraví Žlutá zimnice.  ;)

Jiří Schwarz

Asi jsem blbej. Potřeboval jsem jenom modrý vodič pro ovládání blokovaného spotřebiče. Nechtěl jsem to tahat jen "drátem", našel jsem si že existuje CYKY 2 Ox1,5 v barvách modrá a hnědá.
Existuje, ale v Plzni ho nekoupíte.
Ale třeba Elfetex zatím má dost CYKY 2Cx1,5 (černá a žlutá/zelená)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Doležal

"....CYKY 2Cx1,5 (černá a žlutá/zelená)......"
Někde máte chybu. To nesedí navzájem
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

MilanKnop

Je to hold pokrok. Kdyby nebyly novoty lezeme po stromech s opicema

Jiří Erben

Quote from: Jiří Schwarz on 28.08.2007, 21:33
Ale třeba Elfetex zatím má dost CYKY 2Cx1,5 (černá a žlutá/zelená)


Kombinace 2C neexistuje ("C" = ochranný, krajní a střední vodič v jednom kabelu). Vámi uváděná kombinace žil ŽZ + Č se podle ČSN 33 0165 značí jako "2B".
Mimochodem občas vyrábíme 2B, 2A nebo 4C, stačí si objednat dostatečné množství...