Lze v nových elektrorozvodech použít staré, původní jističe?

Started by Pavel Sklenařík, 24.03.2009, 21:02

previous topic - next topic

Pavel Sklenařík

Chystám se na rekonstrukci rozvodu elektřiny na dřevěné chatě.
Jsou tam hliníkové kabely a dva staré jističe 6A a 10A.
Vše je zapojeno dvoužilovými hliníkovými kabely.
Mě jde o to jak z toho udělat rozvod L, PE a N.
Musí se zároveň měnit i jističe, nebo lze nechat původní?



#112#105# Teď není večer, když svítí sluníčko! Takže to mažu.

Jan Franěk

Nechápu proč. Stejně musíte osadit na zásuvky chránič a vzhledem k tomu, že se jedná o dřevostavbu, tak i na světla. Vedle sebe dvě různá období elektrotechniky?
A jste si opravdu jist, že řádně fungují? Pokud při zkratu včas nevypnou vadný obvod, je požár na světě. Navíc staré jističe nenapasujete do nového rozvaděče. To bude te mít dva?

Pro mě je to spousta nevýhod  a rizik oproti ceně za dva nové jističe (cca 200Kč)  :-\
Ještě to řádně promyslete.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Kamil Táborský

Pane Sklenařík,nejprve je potřeba si ujasnit prijority,co má být účelem vašich změn v elektroinstalaci.Jestli instalaci chcete rekonstruovat k vůli bezpečnosti,tak rozhodně se vyplatí udělat vše nové. Pro klid na duši to rozhodně stojí. Staré jističe které pamatují ještě Boženu Němcovou možná na první pohled vypadají pěkně,ale nemusí fungovat tak, jak by měli.

Pavel Sklenařík

Já klidně jističe vyměním, abych to upřesnil jedná se o starý rozvod, přibližně z let 60 a 70. Jsou tam dva okruhy, zásuvkový a světelný. Z jističů vedou dva kabely modrý a černý a já právě nevím jak z toho udělat rozvod L, PE, N. Budu se asi muset obrátit na nějakého odborníka, sice jsem vystudoval střední elektro, ale nemám příliš zkušeností s takovouto instalací, studoval jsem slaboproud. A nyní studuji VŠ úplně jiného zaměření-doprava. Nemáte představu kolik by celá přestavba stála?

Jan Franěk

Opravdu představu nemáme.  ;D

Pozvěte si odborníka (bezva nápad) a ten vše prohlédne, navrhne řešení a řekne i cenu. Bez znalosti daného místa, v tomto případě Vaší  chatky, nelze stanovit relevantně cenu. Vždy to bude od do, s rozsahem třeba 30 000Kč a to vás asi nezajímá. Ato také koupíte za 160 000 nebo 800 000kč. jde o to jaké bude a jak vybavené.
Pokud by jste měl už hotový projekt, tak podle něj lze už instalaci nacenit.  (jednicka)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Kamil Táborský

Na každou rekonstrukci elektroinstalace je potřeba vypracovat projekt a ten zrovna není nejlevnější  :( .A revizák boužel taky něco stojí  :(   Pokud byste měl nějakého známého který má vyhlášku 50 a paragraf 5 nebo vyšší a nebo jste to dokázal zrekonstruovat sám(což nedoporučuji (no))  tak by šlo vše udělat i bez projektu.Jen musíte kápnout na toho správného revizáka.  A kdybyste byl úplně mazaný tak nepotřebujete ani toho revizáka  :D  Ale to už je na posouzení každého zvlášt,jak si to zařídí. JO JO,NENÍ NAD TO BÝT ELEKTRIKÁŘ ;D
P.S.:Odpustte páni revizáci a projektanti že vám beru práci :D

Jan Franěk

Fakt nechápu jak mazanost může nahradit měření , zkoušky a prohlídku zkušeným revizním technikem  (zle) Vždyť to není pouze o papíru ,ale hlavně o bezpečnosti.

Zde se vedou odborné diskuze o tom, jak to provést v souladu s normou, nebo předpisem, čili správně. Navrhovaný postup panem Táborským rozhodně není správný a osobně ho nedoporučuji. Zrovna v dřevostavbě jsou dost náročné podmínky na správné provedení elektroinstalace. Jde i o znalost potřebných materiálů. Třeba ne každá krabice se tam nechá nainstalovat. Jak chcete správně vybírat ochrany , když nemáte stanoveny vnější vlivy a jaký materiál použijete, když neznáte potřebné vlastnosti materiálů?

Beru to jako provokaci od pana Táborského.

V jednom má ale pravdu. Je to jen na vás , jak se k tomu postavíte a zda dáte přednost bezpečnosti, nebo to dobastlíte sám s kamarádem (třeba p. Táborským)  a na bezpečí své rodiny a svoje se vykašlete.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Miroš Jan

K původnímu dotazu, jednoznačně nedoporučuji použít staré jističe !!
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

František Šohajda

Také k původnímu dotazu...
Staré jističe nepoužívat,vyhřáté,vytahané pružiny, západky vadné a td.
= nemusí vypnout při zkratu a udělat třeba požár!!
Nové jističe jsou citlivější=bezpečnější!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Patrik Augustin

pan Taborsky si z nas dela prcu. Pokud to pojmeme podle jeho navodu tak tam ve sve podstate nic menit nemusite  ::) Pokud jste se rozhodl pro rekonstrukci tak urcite vymenit celou elektroinstalaci. To aby jste ze site TN-C udelal TN-C-S musite vymenit jednotlive kabely to proste z kabelu ktere maji L a PEN neudelate. Kdyz uz to budete delat tak komplet. Nechavat stare jistice je nesmysl nehleden na to ze musite osadit chranic viz kolega Franek. A jeste jedna mala fakticka poznamka rozvadec musi mit vyrobni stitek. Pokud ten Vas stavajici nema tak budete muset osadit rozvadecem ktery bude splnovat prislusna narizeni a CSN. To uz se tady probiralo asi milionkrat. Vas napad s pozvanim odbornika chvalim je to asi nejlepsi reseni ktere muzete udelat  (jednicka) . Z prispevku pana Taborskeho bych si urcite priklad nebral. Slusny elektrikar OSVC Vam urcite udela cenu. Jedna z moznosti je ze si natahate kabely sam a on Vam to zapoji pripadne zreviduje i dokumentaci si muzete udelat sam nikde neni napsane ze ji musi udelat nejaka projekcni kancelar. Domluvit se da vse jen a nemusi to byt ani drahe a hlavne to bude dle platnych predpisu.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Kamil Táborský

Když se staví novostavba,tak revize je nutná,jinak není vydána kolaudace.Jestli se rekonstruuje obchodní dům nebo větší rodinný domek,tak by revize také měla být. Ale pokud rekonstruji malý rodinný domek a jsem elektrikář připadne my zbytečné volat revizáka.POkud vše udělám podle předpisů a sám si to zreviduji,tj.proměřím vadaskou jestli je správně zapojená zásuvka,světla,jestli není napětí na neživých částe
ch v bytě,zkontroluji jestli mně vyhazuje fíčko země,kolik......
Jako naprosto zbytečné považuji dělání revize k vůli jedné zásuvce,např.udělám-li novou zásuvku, která je propojena ze zásuvky vzdálené 2metry pomocí smyčkování.

P.S.:Musím ale znovu podotknout,že je potřeba dodržet bezpečnostní předpisy a příslušné normy,a být si na 100% jistý že nemůže dojít k úrazu elektrickým proudem  (!)

P.S.2:
Quote from: Patrik Augustin on 25.03.2009, 06:56
pan Taborsky si z nas dela prcu. Pokud to pojmeme podle jeho navodu tak tam ve sve podstate nic menit nemusite  ::) Pokud jste se rozhodl pro rekonstrukci tak urcite vymenit celou elektroinstalaci. To aby jste ze site TN-C udelal TN-C-S musite vymenit jednotlive kabely to proste z kabelu ktere maji L a PEN neudelate. Kdyz uz to budete delat tak komplet. Nechavat stare jistice je nesmysl nehleden na to ze musite osadit chranic viz kolega Franek. A jeste jedna mala fakticka poznamka rozvadec musi mit vyrobni stitek. Pokud ten Vas stavajici nema tak budete muset osadit rozvadecem ktery bude splnovat prislusna narizeni a CSN. To uz se tady probiralo asi milionkrat. Vas napad s pozvanim odbornika chvalim je to asi nejlepsi reseni ktere muzete udelat  (jednicka) . Z prispevku pana Taborskeho bych si urcite priklad nebral. Slusny elektrikar OSVC Vam urcite udela cenu. Jedna z moznosti je ze si natahate kabely sam a on Vam to zapoji pripadne zreviduje i dokumentaci si muzete udelat sam nikde neni napsane ze ji musi udelat nejaka projekcni kancelar. Domluvit se da vse jen a nemusi to byt ani drahe a hlavne to bude dle platnych predpisu.

Mohl byste pane Augustin objasnit to,co jste myslel tím,že i dokumentaci si člověk může udělat sám a nepotřebuje k tomu projektanta...

Kamil Táborský

Opravuji předešlou větu.Chtěl jsem napsat fáze,kolík   NE země,kolik

Radek Červený

Quote from: Kamil Táborský on 24.03.2009, 22:19
Na každou rekonstrukci elektroinstalace je potřeba vypracovat projekt a ten zrovna není nejlevnější  :( .A revizák boužel taky něco stojí  :(   Pokud byste měl nějakého známého který má vyhlášku 50 a paragraf 5 nebo vyšší a nebo jste to dokázal zrekonstruovat sám(což nedoporučuji (no))  tak by šlo vše udělat i bez projektu.Jen musíte kápnout na toho správného revizáka.  A kdybyste byl úplně mazaný tak nepotřebujete ani toho revizáka  :D  Ale to už je na posouzení každého zvlášt,jak si to zařídí. JO JO,NENÍ NAD TO BÝT ELEKTRIKÁŘ ;D
P.S.:Odpustte páni revizáci a projektanti že vám beru práci :D

To je řeč hodná Franty Vomáčky, který zvládne kdejaký bastl za metr panáků. Profesionál, který svoji práci bere vážně a hodlá se jí zodpovědně věnovat celý život, nevypustí takový hnůj z huby. Jsem ochoten diskutovat o tom, zda musí být na dokumentaci kulaté razítko či nikoliv, pokud je obsahově dokumentace tak, jak má být. Rozhodně není pro investora dokumentace zbytečnou investicí a u malých projektů, jako je třeba chata, to nebude ani žádná horentní suma.
S revizí je to obdobné, je pravdou, že pokud je již odběrné místo připojené a chata zkolaudovaná, tak že ji nikdo nebude chtít, je ale opět na zvážení investora, zda mu investice +- cca 1000 Kč stojí za ten klid, že je vše OK a že nemusí mít strach z požáru chaty v hodnotě řádu statisíců, o možnosti škody na zdraví se nediskutuje.
A k té vyhl. 50. Mockrát jsem zde řekl, že to, že má někdo nějaký § vyhl. 50 ještě neznamená, že je elektrikář. Bohužel mně denodenní praxe přesvědčuje o tom, že tento názor je správný a vyhl. 50 dostane dnes kdejaká knedla. Není to tak dávno, co jsem opravoval halogenové osvětlení, protože pro vysokoškoláka s §8 a vyhl.50 bylo nadlidským úsilím zapojit správně primár a sekundár elektronického tranformátoru.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Milan Illek

K názorům zn. Kamil Táborský:
Je dobré, že jste veřejně publikoval Vaše zlepšováky na provádění revizí.
Mohou být využity následně při vyšetřování případných mimořádných událostí ve Vašem domě (požár, úraz el. proudem), které při použití těchto metod aktuálně hrozí.

Kamil Táborský

Je vidět pánové,že nemá cenu se dále zabívat tímto tématem.Kdybych byl revizní technik,tak se samozdřejmě přikloním k vašim názorům,ale jelikož nejsem,tak se s vámi v některých bodech neshoduji.
A když jste se pane Illek zmínil o tom požáru,myslíte si,že revizní technik když přijde dělat revizi,tak ví kudy přesně jsou vedeny kabely a v jaké hloubce a jestli tam náhodou nejsou ve zdi zaházený 2 fušerácky napojený zaizolovaný kabely,kde může dojít k přechodovému odporu a následně k požáru? To už revizák samozdřejmě nezjístí.
Záleží hlavně na samotném dělníkovi,aby svou práci vykonával tak,jak mu to přikazuji normy a neexperimentoval. (!)

Jan Franěk

Revize samozřejmě není všelékem. Podle mne ale musí být provedena i po rekonstrukci chaty. V podstatě vzniká nové elektrické zařízení a to smí být uvedené do provozu, až po provedené výchozí revizi. Navíc pokud instalaci provede někdo s Vašim pohledem na provádění těchto prací, je to o důvod více.

Nebudu zde vypisovat proč. Většina toho již byla řečena.

ALe to je již na jiné téma.

Doporučuji to zde uzavřít. To podstatné již bylo odpovězeno.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Václav 3

 to: Kamil Táborský:

Jaký jste odborník, jste nám vysvětlil použitím vadasky na "revizi"! Co dokáže dobrý RT odhalit pomocí měřících přístrojů, to si Vy ani nedokážete představit.

Původnímu tazateli a všem náhodným laickým čtenářům této diskuse doporučuji Vaše příspěvky nebrat v potaz.

Patrik Augustin

Quote from: Kamil Táborský on 25.03.2009, 21:44
Je vidět pánové,že nemá cenu se dále zabívat tímto tématem.Kdybych byl revizní technik,tak se samozdřejmě přikloním k vašim názorům,ale jelikož nejsem,tak se s vámi v některých bodech neshoduji.
A když jste se pane Illek zmínil o tom požáru,myslíte si,že revizní technik když přijde dělat revizi,tak ví kudy přesně jsou vedeny kabely a v jaké hloubce a jestli tam náhodou nejsou ve zdi zaházený 2 fušerácky napojený zaizolovaný kabely,kde může dojít k přechodovému odporu a následně k požáru? To už revizák samozdřejmě nezjístí.
Záleží hlavně na samotném dělníkovi,aby svou práci vykonával tak,jak mu to přikazuji normy a neexperimentoval. (!)

Chlape to myslite vazne?  >:D pomalu se mi otvira kudla v kapse. Tady nejde o to jestli je nekdo revizak aby postupoval dle platne legislativy.Reknu Vam to jednoduse. Nad prubehem stavby by mel mit nekdo dozor. Takze kdyz mam na neco delat revizi a nedelam tu praci sam nebo firma , ktere verim ze neudela to co jste popsal tak chci videt fotky pred zapravenim drazek. To co je ve zdi opravdu revizni technik nevidi. Vetsina zde pritomnych kolegu se elektromontazemi zivi a pochybuji ze by si nekdo lajznul svou praci zfusovat i kdyz to neni pod omitkou videt. Nasledne problemy s opravou za to nestoji nehlede na pokazene jmeno firmy. To jak maji byt vedeny kabely a jake je dano projektem. Bez projektu a stitku na rozvadeci a dalsich veci nelze delat vychozi revizi. Doporucuji prostudovat zakladni normy 33 1500, 33 2000-1, 33 2000-6 a ostatni souvisejici. Ve chvili kdy budete delat rekonstrukci a sahnete na jisteni a kabely tak jste udelal novou instalaci a pro jeji spusteni je vyzadovana vychozi revize. To neni pouze o pridani dalsi zasuvky. Clovece vy radsi jdete delat nekam na fabriku k pasu kde Vam nachystaji praci a nemusite u ni premyslet. A temito tematy prave naopak ma cenu se zabyvat protoze podle toho co tady clovek obcas cte od takovychto radoby odborniku by se jeden pozvracel slusne receno.
Elektroinstalace