Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?

Started by Zoul T, 25.03.2009, 18:59

previous topic - next topic

Zoul T

Mám zde krásnou členitou střechu.
Než budu mít v ruce projekt, na který se moc těším zákazník si preje přibližnou cenu.
Jaké navrhujete řešení izolovaný či spojit vše se vším?
Je to skutečně jedna střecha nejsou to dva domy za sebou.



#105#

Radek Červený

navrhoval bych počkat na projekt, at neděláte jednu práci nadvakrát.
Ale jinak by bylo nejjednodužší dát na pravou stranu horního hřebene jímač a celou střechu schovat do ochranného úhlu, vedení vést v dostatečné přeskokové vzdálenosti od atiky či oplechování.
Chtělo by to rozpitvat, zda by to vyšlo na úhel a kouli. I když by pak dům vypadal jak jednohubka  ;D
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Zoul T

Trošku se obávám co dostanu.Nicméně vidím to stejně.Ještě fotečku přidám.Je to z malé přístavby s plechovou střechou patřící též k domu.

Radek Kroutil

V nové ČSN EN se ještě moc nevyznám, ale dle mě to vypadá na ,,všechno se vším,,. Jenom tu Tv anténu bych dal do ochranného úhlu vysokého jímače. Spíš by to chtělo vyjádření Honzy Hájka...
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jan Hájek

Tak jako největší problém vidím kovovou atiku, takže bych spíše než hromosvod, raději oddálil anténu, nebo nahradil atiku za nevodivou. To samé platí pro komínek.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Zoul T

Oddálit anténní stožár a komínek od atiky?Aby byla dodržena vzdálenost s?Chápu to dobře?

František Šohajda

PS: Počkejte raději na projekt protože se můžete hóódně seknout.... :(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Bryks

Obávám se, že projektantů, kteří se orientují v ČSN EN 62305 je jako šafránu, i když RD by neměl být takový problém. I u jednoduchých objektů v tom stále plavou.

Fuk Tomáš

Quote from: Zoul T on 26.03.2009, 01:31
Oddálit anténní stožár a komínek od atiky?Aby byla dodržena vzdálenost s?Chápu to dobře?


Ne.
Oddálit anténní stožár od komínku+atiky (spojených), anebo radši udělat nevodivou atiku i komínek.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)