• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jistí se podrozvaděč?

Started by Jan Močarník, 13.06.2009, 13:19

previous topic - next topic

Jan Močarník

13.06.2009, 13:19 Last Edit: 10.10.2009, 11:16 by Miroslav Minařík
Jistí se podrozvaděč?

V našem konkrétním případě bylo hodně okruhů napojených na jeden jistič v hlavní rozvodnici 16A.
Vedení to nevydrželo a vyhořelo.
Udělali jse podrozvaděč, cca 20m od rozvodnice.
V tomto podrozvaděči máme rozdělené okruhy (zásuvky, světla, pračka).

Kam připojit tento podrozvaděč, na jistič v hlavní rozvodnici, nebo přímo na fázi?



#uft#

Valter Mayer

Pevně doufám, že nově natažený kabel je dostatečně dimenzován na zátěž, která bude připojena na podružný rozvaděč.

Odpověď:
Samozřejme na jistič. I ten kus vedení musí být cráněn, jinak hrozí riziko opětovné rekonstrukce (v lepším případě) nebo nedobrovolné demolice objektu (v tom horším).

Krom větší bezpečnosti vám umožní jištění přívodu do podružného rozvaděče jednodušší opravy poruch za jističem (nový kabel, podružný rozvaděč, ...) a v případě poruchy na této časti instalace nebude tmou postižen zbytek objektu jako by tomu bylo při přímém napojení na "fáze" hlavního rozvaděče.

František Šohajda

Nejistí se podrozvaděč jak píšete /nevím co to je?/ ale vedení k němu /kabel/....podle uložení a typu kabelu...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Táborský

Přívod od "podrozvaděče"připojte tak, aby byla dodržena selektivita jištění a aby kabel který tento rozvaděč napájí, měl předřazen jistič odpovídajících parametrů pro dimenzi daného kabelu.

Tzn. průřezu vodiče 2,5 mm2 musí být předřazen jistič max.16A
       
       průřezu vodiče 4 mm2 musí být předřazen jistič max 25A

       průřezu vodiče 6 mm2 musí být předřazen jistič max 35A

       průřezu vodiče 10 mm2 musí být předřazen jistič max 50A


   

Patrik Novy

Odbočka nad 3 metry se musí jistit...pokud chcete najdu to i v normě.Takže jistit ano.Termín podrozvaděč je fakt pěkné označení..))))

Jirka Š. Svejkovský

Pán chtěl napsat podružný rozvaděč.

Nad 3 m odbočka se jistí vždy. Jistič by měl odpovídat reálnému odběru podružného rozvaděče. Na tuto hodnotu se dimenzuje kabel.
Dál by měla být splněna selektivita jištění. Aby v případě zkratu nebo přetížení nevypadl hlavní jistič v nadřazeném rozvaděči. Ve vašem případě toto půjde splnit těžko. Před elektroměrem 25A, hlavní rozvaděč 16A do podružného. Čím pak odjistíte zásuvky? Nebylo by lepší překopat stávající rozvaděč?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radek Kroutil

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.06.2009, 14:15
Před elektroměrem 25A, hlavní rozvaděč 16A do podružného. Čím pak odjistíte zásuvky? Nebylo by lepší překopat stávající rozvaděč?

A co třeba 20A?  ;)
Ale pokud bude kabel do podružného rozvaděče dimenzován na hlavnímu jištění, stačil by pouze vypínač na DIN lištu
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Štefan Beláň

Quote from: Jan Močarník on 13.06.2009, 13:19
Zdravím, chci se zeptat, jestli se jistí podrozvaděč.


TO: Močárník

Každé kabelové vedení se jistí proti přetížení a zkratu. (norm)

Pokud je přívod do rozváděče stejného průřezu jako je vývod do podružného rozváděče, není nutné provádět samostatné jištění a kabel je možné zapojit před nebo za hlavní vypínač tohoto rozváděče.

Jestliže je vývod k podružnému rozváděči kabelem menšího průřezu, bude pravděpodobně nutné vývod jistit a v podružném rozváděči kabel ukončit na hlavním vypínači podružného rozváděče.
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Illek

Podle otázky a popsaných příznaků vám doporučuji problém neřešit diskuzí, ale s kvalifikovaným odborníkem na místě.

MichalBrabec

Quote from: Patrik Novy on 14.06.2009, 12:08
Odbočka nad 3 metry se musí jistit...pokud chcete najdu to i v normě.Takže jistit ano.Termín podrozvaděč je fakt pěkné označení..))))

Co se mysli odbočkou? a proč zrovna 3 metry?

Štefan Beláň

Quote from: MichalBrabec on 15.06.2009, 04:56
Co se mysli odbočkou? a proč zrovna 3 metry?


TO: Brabec

Toto je úleva pouze pro odbočky do 3 m od hlavního domovního vedení [HDV] k elektroměrům, a je tam ještě jedna podmínka, že pojistky v hlavní domovní skříní [HDS] musí vyhovovat jištění odbočky proti zkratu, a dále také že jistič před elektroměrem musí jistit odbočku proti přetížení.  (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.

Hugo K.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.06.2009, 14:15
Pán chtěl napsat podružný rozvaděč.

Nad 3 m odbočka se jistí vždy. Jistič by měl odpovídat reálnému odběru podružného rozvaděče. Na tuto hodnotu se dimenzuje kabel.
Dál by měla být splněna selektivita jištění. Aby v případě zkratu nebo přetížení nevypadl hlavní jistič v nadřazeném rozvaděči. Ve vašem případě toto půjde splnit těžko. Před elektroměrem 25A, hlavní rozvaděč 16A do podružného. Čím pak odjistíte zásuvky? Nebylo by lepší překopat stávající rozvaděč?


Chci se zeptat,co špatného se stane,když si odjistím podružný rozvaděč s 16A jističi 16A jističem v hlavním rozvaděči.(např.chci odpojovat  podružný rozvaděč+vedení  po určítou dobu,vycvaknu jistič v hl.rozvaděči a je to.)
Napadá mne,že při přetížení budu chodit natahovat dva jističe,při zkratu i více.

Milan Karvánek

Quote from: Hugo K. on 15.06.2009, 08:27
Chci se zeptat,co špatného se stane,když si odjistím podružný rozvaděč s 16A jističi 16A jističem v hlavním rozvaděči.(např.chci odpojovat  podružný rozvaděč+vedení  po určítou dobu,vycvaknu jistič v hl.rozvaděči a je to.)
Napadá mne,že při přetížení budu chodit natahovat dva jističe,při zkratu i více.

Špatné je na tom to, že se to tak prostě nedělá.
Jak se to má správně provést napsal víc než vyčerpávajícím způsobem (na to, že radí buďto naprostému laikovi, nebo někomu, kdo nedával v učení pozor) pan kolega Štefan Beláň.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Hugo K. on 15.06.2009, 08:27
Chci se zeptat,co špatného se stane,když si odjistím podružný rozvaděč s 16A jističi 16A jističem v hlavním rozvaděči.(např.chci odpojovat  podružný rozvaděč+vedení  po určítou dobu,vycvaknu jistič v hl.rozvaděči a je to.)
Napadá mne,že při přetížení budu chodit natahovat dva jističe,při zkratu i více.

Říká se tomu špatná selektivita jištění. Při poruše by měl vybavit pouze nejbližší předřazený jistič. Aby se vám nestalo, že zkrat na žehličce vyrazí celý dům.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B