• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:56

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co znamená pojem referenční nula?

Started by janCNC, 05.08.2009, 17:08

previous topic - next topic

janCNC

05.08.2009, 17:08 Last Edit: 06.12.2009, 22:06 by Miroslav Minařík
Začal jsem pracovat u firmy na výrobu CNC strojů a u jednoho rozvaděče u již hotového stroje bylo na vnitřku dveří napsáno na izolepě " záměna referenčí nuly ".

Po okoukávání vnitřku rozvaděče jsem narazil na nepochopitelnou věc.
Na vstupní svorkovnici /při odpojeném přívodním kabelu od sítě/ jsem zkoušečkou propískával fázové vodiče mezi sebou L1, L2, L3 ...
díky zapojení motorů do trojúhelníka mi fáze mezi sebou pískaly.
Mezi fázemi a svorkou N nic a co mě zarazilo mezi fázemi a svourkou PE zkoušečka pískala.
Po zapnutí stroje jsem sáhl zkoušečkou na plechové dveře a vše bylo v pořádku. Rozvaděč má hlavní vypínač jež spíná a vypíná pouze fáze.
Mohl by mi někdo problém trochu přiblížit?



#105#

Jiří Schwarz

Je otázkou jestli to nemělo znamenat "záměnu ochranné a pracovní nuly"

Podle vašeho popisu to skutečně vypadá na záměnu ochranného vodiče PE a středního pracovního vodiče N. Ty jsou při připojení na soustavu TN "někde" spojeny (v bodě rozdělení TN-C na TN-S) a tak za běžných provozních podmínek se zařízení chová standardně.
Předpokládám, že CNC stroj má ještě jiné zařízení než jen třífázový motor a spojení fázových vodičů na N vodič (při záměně na PE) je přes jakýkoliv komponent zapojený mezi L a N (např. transformátor)

Kdyby bylo schéma zapojení, dalo by se diskutovat seriozněji, takhle jesou jen nějaké nápady a úvahy.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)