Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?

Started by Patrik Malek, 09.08.2009, 17:27

previous topic - next topic

Patrik Malek

Potrebujem ovladat cerpadlo z dvoch roznich miest ako to mam urobit?? Ked je to 3 fazove cerpadlo. Napiste, pripadne nakreslite mi nejaky sposob zapojenia.

#117#

Jan Hrádek

A co použít stykač a jeho cívku ovladát stejně jako světlo na schodech spínačema č.6  ;)

Jiří Schwarz

Já bych zvolil řešení se stykačem, který by po natažení držel přes svůj vlastní kontakt.
Pak není problém mít několik tlačítek, kterými se stykač sepne (třeba zelených) a několik tlačítek s rozpínacím kontaktem, kterými se obvod pro cívku stykače přeruší (nejlépe červených). Do toho se dají podle potřeby přidat hladinové spínače,...
Při rozsáhlejších rozvodech by asi bylo lepší vypínat to druhým stykačem (rozpínacím kontaktem)
Pokud chcete podrobné schéma, obávám se, že byste ho dostat neměl, protože formulace dotazu naznačuje, že v oboru nepracujete a není to ani Vaše hobby, o kterém byste důležité věci věděl.
Ono není nejdůležitější "aby to čerpalo", nejprve musí zapojení zajistit aby to nikoho nezabilo nebo nezranilo, pak aby to něco nezapálilo a až pak jde o správnou funkci.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Patrik Malek

Budete prekapeny ale som elektrikar a som aj osoba znala len samozrejme nikto nepadol mudri z neba kedze som este docela mlady a chcem sa lepsit tak mi tu schemu bud dajte alebo nesudlte ked o dotycnom nic neviete som si myslel ze toto je forum kde vedia ludom pomoct ale ako vidim je tu iba par tipkov co si myslia ze oni su majstri sveta.

Vladimír Radimák

Trocha více informací...požadujete na obou místech ZAP/VYP tlačítka, nebo jen ZAP a vypínání bude řešit nějaký podružný člen v obvodu (hladinové/časové/jiné relé)?

Zdenek Hejčl

Jde to také takhle: jeden přijímač signálu, paměťové relé spínající stykač a pak už jen vysílač nebo dva. Buď jeden nosím u sebe, nebo dva na patřičných místech.  ;)
Takto jsem realizoval pomocí náramkového ovladače zapínání čerpadla na odčerpávání jímky obsluhou, která tam pracovala.
Čerpadlo nahoře a v jímce přesunovala obsluha sací koš, pouštěla si čerpadlo dle potřeby.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Patrik Malek

Quote from: Vladimír Radimák on 10.08.2009, 19:31
Trocha více informací...požadujete na obou místech ZAP/VYP tlačítka, nebo jen ZAP a vypínání bude řešit nějaký podružný člen v obvodu (hladinové/časové/jiné relé)?


Chcem to ako keby to bol vypínač Č.6, na jednom mieste to zapnúť a na druhom mieste to vypnúť a opačne.

Patrik Malek

Quote from: Zdenek Hejčl on 10.08.2009, 20:23
Jde to také takhle: jeden přijímač signálu, paměťové relé spínající stykač a pak už jen vysílač nebo dva. Buď jeden nosím u sebe, nebo dva na patřičných místech.  ;)
Takto jsem realizoval pomocí náramkového ovladače zapínání čerpadla na odčerpávání jímky obsluhou, která tam pracovala.
Čerpadlo nahoře a v jímce přesunovala obsluha sací koš, pouštěla si čerpadlo dle potřeby.  o:-)


No dalo by sa aj takto len to by ma stálo 10 000  alebo viacej keby som to robil niekomu kto by mi za to zaplatil tak by som o tom rozmyslal ale toto chcem pre seba ale znie to dost dobre nemas nejaku schemu??

Marcel 196

  mam 20 rokov takze tej praxe moc nemam  ja by som to robil takto  :
pouzijes jeden 3fazovy stykac dimenzovany na vykon toho tvojho cerpadla a potom cievku stykaca budes ovladat klasickym striedavym schodiskovym zapojenim dvoch vypinacov nic tazkeho a pocuj nemas nekde volne pracovne miesto take fajn bo som dal akurat vypoved ak ano napis prosim ta na marcelzmmjt@azet.sk

Miroš Jan

TO: Patrik Malek

Takže spínačem řazení č. 6, to lze udělat ze dvou míst. Ale jak chceš zajistit, aby to čerpadlo neběželo naprázdno a nezadřelo se bez vody? Doporučuji hladinový snímač. Jenomže pak je opravdu lepší to udělat pomocí tlačítek se stykačem a s hladinovým snímačem. Samozřejmě použít motorový spínač s In motoru onoho čerpadla.
Nějaké schémata lze nalézt na stránkách firmy Moeller, a to v aplikační příručce, oddíl motory.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vladimír Radimák

Proč to má být vlastně ovládané ze dvou míst?
Čerpadlo má plovák (běh na prázdno)?
levné řešení: 2 tlačítka, 1 stykač, 1 překlápěcí relé - nic nehlídá chod na prázdno!
dražší řešení: 2 tlačítka, 1 stykač, 1 překlápěcí relé, hladinové relé - hlídání chodu bez vody.

Jinak tohle je samozřejmě jen řešení ovládání, nazapomenout na spouštěč, atp.

Patrik Malek

Quote from: Miroš Jan on 10.08.2009, 21:04
TO: Patrik Malek

Takže spínačem řazení č. 6, to lze udělat ze dvou míst. Ale jak chceš zajistit, aby to čerpadlo neběželo naprázdno a nezadřelo se bez vody? Doporučuji hladinový snímač. Jenomže pak je opravdu lepší to udělat pomocí tlačítek se stykačem a s hladinovým snímačem. Samozřejmě použít motorový spínač s In motoru onoho čerpadla.
Nějaké schémata lze nalézt na stránkách firmy Moeller, a to v aplikační příručce, oddíl motory.



Presnejšia adresa by sa nedala? Bol som na slovenskej aj na českej stranke moeller-u a nič také som tam nenašiel.

Patrik Malek

Quote from: Vladimír Radimák on 10.08.2009, 21:45
Proč to má být vlastně ovládané ze dvou míst?
Čerpadlo má plovák (běh na prázdno)?
levné řešení: 2 tlačítka, 1 stykač, 1 překlápěcí relé - nic nehlídá chod na prázdno!
dražší řešení: 2 tlačítka, 1 stykač, 1 překlápěcí relé, hladinové relé - hlídání chodu bez vody.

Jinak tohle je samozřejmě jen řešení ovládání, nazapomenout na spouštěč, atp.


Už to tu píšem snad po x-tý krát potrebujem schému zapojenia!! Mna zaujima to lacné riešenie vždy pri tom niekto bude čo na to bude dávať pozor aby čerpadlo neišlo naprázdno.

Zdenek Hejčl

To Patrik Malek:
Celá ta sranda s čerpadlem vyšla na 8 000,- Kč.
Obsah : motorový spouštěč s jištěním, trafo, paměťové relé, přepínač chodu na manuální spínání a přes D.O., stykač, vysílač + přijímač, rozvaděč Hensell a pomocný materiál.
Stojan na čerpadlo si vyráběl odběratel sám.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jirka Š. Svejkovský

Píšete, že jste elektrikář. Tudíž máte vzdělání. Očekáváte, že se vám bude někdo šmudlat s tak triviálním zapojením jednoho stykače? Nechcete, aby to někdo z nás přijel i natahat? Nejlépe zadara.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vladimír Radimák

Jen čistě pro info a inspiraci jsem vyhrabal výkres, který jsem si dělal pro zapojení hlubiným čerpadel, upravil jsem ho, vymazal (zbytečnosti - tedy pro vás), nahradil hlubinové relé překlápěcím, smazal reverzaci, zásuvky atp a speciálně pro vás přidal 2 tlačítka. Třeba se z něj inspirujete.
Ale rozpis materiálu, kolik to stojí, kde to koupit a přesný typ jakékoliv komponenty si snad zjistíte sám.
Omlouvám se zda ve výkresu jsou chyby, nekontroloval jsem to po vymazání těch několika čar, jinak rovněž nejsem projektant a proto je to opravdu amatérsky nakresleno pro mou osobu.

Patrik Malek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.08.2009, 12:16
Píšete, že jste elektrikář. Tudíž máte vzdělání. Očekáváte, že se vám bude někdo šmudlat s tak triviálním zapojením jednoho stykače? Nechcete, aby to někdo z nás přijel i natahat? Nejlépe zadara.


Za to že mám vzdelanie ešte neodpovedá že som nejaký expert škola ma dokopy nič nenaučila čo sa týka elektriky tak sa musím vzdelávať sám, 2 roky som robil elektrikára na stavbách tak som sa niečomu priučil len so stykačom som sa nikde nestretol tak preto tolko opletačiek okolo toho robim. Chcel som schému a už hu mám tak tým som skončil. A k tomu vášnu úplne bezvýznamnému dotazu chcem len dodať možme sa dohodnúť na konkrétnom dátume aby ste mi to prišiel spraviť  :P.

Vladimír Radimák

Prosím o LOCK, autor dostal co chtěl a podle sarkasmu je spokojen. :D