Jak mám spojit kabel SYKFY v zemi?

Started by jjanda2, 07.10.2009, 13:08

previous topic - next topic

jjanda2

07.10.2009, 13:08 Last Edit: 01.01.2010, 20:38 by Miroslav Minařík
Jak mám v zemi spojit kabel SYKFY 10x2x0,5?
Spoj bude ležet v zemině 0,6m hluboko.
Kabel bude sloužit pro připojení domácího telefonu.
Kabel mi firma špatně vyměřila a zjistili jsme to až po zasypání kabelu.
Chybí mi 3m.

#117#



Pavel Horský

Především kabel SYKFY nepatří do země. Je to kabel výhradně pro vnitřní použití  http://www.lamela.cz/cz/katalog/listy2/SYKFY.htm.
Pro použití do země je určen např. kabel TCEPKPFLE http://www.prakab.cz/fileadmin/content/prakab/Products/Sdelovaci_kabely_a_vodice/Sdelovaci_kabely_a_vodice/TCEPKPFLE.pdf.

Se spojením vám však neporadím. Dovedu si představit spojku např. pájením, uloženou v zalité vodotěsné krabici, která je pak na věky, ale jistě na odborné spoje dnes existují profi spojky s kterou jsem se ještě nesetkal.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Franěk

Jedna z možností.

http://www.elpo-cz.cz/46/Produkty.html#spojky

Ale 100% souhlas s Pavlem Horským. SYKFY nemá v zemi co dělat. Je to jen dočasné řešení. za pár let vám to přestane fungovat (ale po záruce a jste nahraný). Požadoval bych po té firmě prohlášení od výrobce kde bude tento kabel určen k uložení do země. Poud to nepředloží, tak ušetříte za spojku a necháte to tu firmu opravit. Zřejmě bych nechal kabel napojit na fasádě v nějaké krabici a do země uložil odpovídající kabel až k vratům.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Dobiáš Miroslav

asi to byli nějací borci, použít nesprávný kabel a ještě jej v zemi neukončený zahrabat
ale teď vážně - zkuste jednotlivé vodiče proletovat a každý samostatně utěsnit smršťovací bužírkou, a potom navrch použít 2x smrštovací bužírku, pokud je to jenom domácí telefon, mohlo by to projít, místo si dobře označte, bude to místo  případných poruch.
jinak bych požadoval předělání dodavatelem, pokud máte dobře sepsanou obchodní smlouvu

Zdenek Hejčl

Použít smršťovačku s lepidlem. Pozor tento kabel nesnáší moc vyšší teploty, aby se nespekly vodiče při ohřívání a nezpůsobily zkrat.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Lukáš Malík

No nechtel jsem prudit, ale kdyz otevru toto forum a vidim prispevek J.Joudy, tak se musim zeptat:
A Vy jste si ten barak postavil??
P.S. Nikdy neni dost casu, aby se to udelalo poradne, ale vzdycky je dost casu, aby se to predelalo... ;D ;D ;D

Jeste me zarazi jedna vec-firma Vam spatne vymerila kabel, prislo se na to pozde a Vy to ted opravujete? Nemela by to spis udelat ta firma? Nebo spise spravit to po sobe a na vlastni naklady?
Dvakrat mer, jednou rez...a pokud je to v zemi, tak to plati dvojnasob..
Nebo to byl nejaky mistni packal?
:D :D :D :D :D
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jindřich3

Například viz.http://www.raycom.cz/katalog/metalicke-site/mechanicke-spojky-a-prislusenstvi.html
Na daný kabel teplem smrštitelná nevhodná,SYKFY a  SYKY vážně nepatří do země. :-X