• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 13:08

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak signalizovat osvětlení na WC?

Started by Jan Máchal, 08.12.2004, 22:22

previous topic - next topic

Petr Škach

Na uvedeném odkaze jsem samozřejmě uvedl jen schema. Sám jsem to dával na malý plošný spoj (asi 1,5 x 2,5 cm) - žádné "vrabčí hnízdo". Původní tazatel chtěl jednu kontrolku pouze na tu "vylučovací" místnost a ne na kšeft.


Miloslav Janoušek

S tím kšeftem jsem to myslel všeobecně,zájemců bude jistě víc.Dělat nějaký "bastl" pro cizí lidi bych si netroufal.Co na to revizáci?


Aleš Bílek

Lze LED použít na 230V bez krytu?


Miroslav Nyč

Také používám žárovičku 6 V zapojenou do série v  malé izolační krabičce, která je nad zárubní dveří před WC. Malé, laciné a jednoduché. Žárovičku jsem za cca 16 let ještě neměnil, sále funguje.


Martin Novák

Jiste se tady co nevidet najde nekdo, kdo vas upozorni ze toto je reseni od Premka Podlahy a je nepripustne a zivotu nebezpecne(jen opomene rict proc) a nebo ze jsme ve 21. stoleti a tak jedinym pripustnym resenim je nechat si dovezt ten zminovany vypinac z USA nebo koupit profesionalni reseni od nejake velke, nejlip nadnarodni spolecnosti.

Jednoduche rady a technicky elegantni reseni co temer nic nestoji a jsou hotova za pul hodiny nejsou komunitou na tomto servru prijmany s pochopenim, jak jsem se uz na svy skode nekolik krat presvedcil...


Štefan Beláň

Při mé praxi jsem se mnohokrát přesvědčil, že spoléhat na lidský zásah je neúčinné, ať je provedena sebelepší signalizace a upozornění obsluhy.

Jediné co funguje, je plně automatický provoz. Proto upřednostňuji a doporučuji použití pohybových čidel.

Chránič chrání - jistič jistí.

Miroslav Nyč

Žárovička není z mé hlavy. Podle mne je to ale stále perlička. Už můj otec toto měl nainstalováno asi před čtyřiceti lety, tj. mnoho let před zveřejněním p. Podlahou. Jsem si vědom toho, že žárovička není možným řešením pro komerční účely. Žijeme již v době, kdy jsou jiné vhodné systémy pro hlídání osvětlení protorů již běžně k dostání a v odpovídajícím provedení. Viz např. příspěvek p. Štefana Beláně.


Jaroslav Hasala

Ať se na to dívám z které strany chci, rozhodně nelze doporučit podobné řešení pro použití mezi laickou veřejností. Vím, čeho jsou někteří lidé schopni.


Vojtěch Běhunčík

Sousedka svítí žárovkou nebo (úspornou) zářivkou ?
Doporučil bych jí namontovat zářivku (11 W by mohlo stačit) a může svítit trvale ...


Pavel Mužík_

Pánové, kdysi jsem tento problém řešil tak, že jsem na zárubeň dveří instaloval krabičku, ve které byly paralerně dva spínače: jeden jako tlačítko (použil jsem spínací jednotku z tlačítka T6), druhý byl tlačítkový vypínač, který na jedno stlačení rozsvítil, na druhé zhasnul (měl vevnitř takový otočný kámen, který měl dvě stabilní polohy).
To vše bylo v sérii se světlem, původní vypínač jsem zcela vyřadil.
Funkce byla takováto:
1) zavřené dveře, na záchodě tma,
2) otevírám dveře, spínací jednotka zapíná, světlo se rozsvítí,
3) zavírám se na záchodě, spínací jednotka sice vypíná, ale vypínač se zmáčkne a tím přepne do polohy zapnuto,
4) odcházím ze záchodu, otevírám dveře - nyní jsou oba spínací prvky sepnuté,
5) zavírám dveře, vypínač se zmáčkne a přepne do polohy vypnuto, spínací jednotka vypíná.

Bylo to velmi jednoduché a účinné, žádná signalizace nebyla zapotřebí. Jen bylo třeba trochu sladit ty vzdálenosti, aby při přechodu z kroku 2 na 3 nedošlo ke chvilkovému vypnutí.

Případy, kdy se někdo chtěl na záchod jen podívat a nezavřel se tam byly zcela vyjímečné.
Beru tuto diskuzi jako dobrý "brainstorming".


Otakar Dosbaba

Hm, a postupně se dostáváme k tomu, co o několik příspěvků výše popisuje pan Beláň: použít pohybové čidlo, tedy pokud je stávající vypínač uvnitř místnůstky. Má to i další býhodu: pokud použijeme čidlo s triakem (to je to levnější, většinou bez potřeby vodiče N), šetříme žárovku absencí rázového proudu při zapnutí. Poroblém pak již bývá jen, pokud si rádi na WC v klidu čteme - vzpomínám si na kdysi velmi oblíbený totáčový Dikobraz. :-)


Martin Macíček


Quote from: Pavel Mužík_ on 18.01.2006, 21:23
<p>Pánové, kdysi jsem tento problém řešil tak, že jsem na zárubeň dveří instaloval krabičku, ve které byly paralerně dva spínače: jeden jako tlačítko (použil jsem spínací jednotku z tlačítka T6), druhý byl tlačítkový vypínač, který na jedno stlačení rozsvítil, na druhé zhasnul (měl vevnitř takový otočný kámen, který měl dvě stabilní polohy).
To vše bylo v sérii se světlem, původní vypínač jsem zcela vyřadil.
Funkce byla takováto:
1) zavřené dveře, na záchodě tma,
2) otevírám dveře, spínací jednotka zapíná, světlo se rozsvítí,
3) zavírám se na záchodě, spínací jednotka sice vypíná, ale vypínač se zmáčkne a tím přepne do polohy zapnuto,
4) odcházím ze záchodu, otevírám dveře - nyní jsou oba spínací prvky sepnuté,
5) zavírám dveře, vypínač se zmáčkne a přepne do polohy vypnuto, spínací jednotka vypíná.

Bylo to velmi jednoduché a účinné, žádná signalizace nebyla zapotřebí. Jen bylo třeba trochu sladit ty vzdálenosti, aby při přechodu z kroku 2 na 3 nedošlo ke chvilkovému vypnutí.

Případy, kdy se někdo chtěl na záchod jen podívat a nezavřel se tam byly zcela vyjímečné.
Beru tuto diskuzi jako dobrý "brainstorming".</p>


Předem se omlouvám že vykopávám tuto starou diskuzi, ale chtěl bych osvětlení WC řešit jako pan Mužík, výše citovaný. Bohužel ale nemůžu nikde sehnat popisovaný tlačítkový vypínač s otočným kamenem. Poradí někdo? Předem díky moc.

Petr Doležal

04.03.2007, 21:52 #30 Last Edit: 04.03.2007, 22:02 by Petr Doležal
Myslím si, že jde o přepínač "flip-flop". Je jím opatřeno téměř každé stolní svítidlo (jedno tlačítko pro obě funkce, zap i vyp).
Běžně k dostání v elektroprodejnách, jen nesmíte mluvit o nějakých kamenech.
Zbytečně byste je zmátl a většina neví, o čem mluvíte (I když tam je. Tělísko, které převádí přímočarý pohyb tlačítka na otočný, kterým spíná kontakty)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Martin Macíček

No ono je právě problém, že běžný flip-flop nepracuje jak potřebuju. Aby to správně fungovalo, musí spínač na první stlačení sepnout a na druhé stlačení (nikoli uvolnění) zhasnout. Všechny spínače které jsem měl zatím k dispozici spínaly na první stlačení, ale rozepínaly až při druhém uvolnění. Byl jsem i v nějakém stavebním bazaru kde měli různé staré přepínače, ale na vhodný jsem nenarazil. :(

Petr Doležal

A co použít "negující" páčku ? Jakási rovnoramenná páčka. Když dveře zavřu, tyto tlačí na páčku a ta druhým koncem uvolní spinač. Když dveře otevřu, pomocná pružina páčku zatlačí na spínač.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Martin Macíček

No, taky jsem o něčem podobném přemýšlel, ale když funkce klasického spínače popsanou níže zneguji, vyjde mi to taky bohužel nepoužitelně:
1 stlačení - spíná (negace - vypíná)
uvolnění - sepnuto (negace - vypnuto)
2 stlačení - sepnuto (negace - vypnuto)
uvolnění - vypíná (negace - spíná)
Potřeboval bych:
1 stlačení - vypíná
uvolnění - vypnuto
2 stlačení - spíná
uvolnění - sepnuto
Tak nevím co s tím. Každopádně díky za reakce.

Petr Doležal

Tak jsem to skicnul. Při zavření dveří se spínač uvolní a dostane se do korektní polohy.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Petr Matuška

Po několika pokusech jsem nezávisle na p. Škachovi dospěl na jeho řešení č. 1. Je to jednoduché a LED se neničí proudovými rázy při zapnutí žárovky (žárovka se studeným vláknem má asi 15x menší odpor než žárovka bíle svítící).
Jinak u žárovek které se často spínají (třeba právě ta na WC) lze prodloužit život zařazením seriového odporu (drátového) s hodnotou cca 10x menší než je odpor svítící žárovky (např. pro 230V, 40W je to 100 ohmů, 6W). Odpor je třeba umístit tak, aby nemohl zapálit ani způsobit úraz el. proudem. Aspoň na azbestovou podložku. Ideální je zabránit možnému doteku rukou při výměně žárovky. Zatížitelnost je záměrně předimenzována, aby příliš nehřál a také tyto wattáže mají provozní napětí 500V a více, což výrazně snižuje možnost přerušení nebo zkratu. Pozor! Smaltová vrstva na starších typech nelze použít jako izolace! Nové rezistory v keramickém tělese by se už prorazit neměly.