• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?

Started by Tibor Szeles, 25.10.2009, 13:05

previous topic - next topic

Tibor Szeles

25.10.2009, 13:05 Last Edit: 02.01.2010, 10:49 by Miroslav Minařík
Minule som otvoril domový rozvádzač v rodinnom dome a zbadal som,
že je tam 6 ks ističov a za nimi sú 6 ističov s prúdovými chráničmi.
Nebolo by jednodušie a lacnejšie dať 3 f istič s chráničom ako hlavný? Pridávam foto.


#105#
718/2002 z.z.  §22 elektrotechnik
STU FEI v Bratislave 1 ročník odbor:  elektrotechnika

Fuk Tomáš

Quote from: Tibor Szeles on 25.10.2009, 13:05
...že je tam 6 ks ističov a za nimi sú 6 ističov s prúdovými chráničmi.
Nebolo by jednodušie a lacnejšie dať 3 f istič s chráničom ako hlavný? Pridávam foto.


Buďto neumíte počítat, nebo jste přiložil jiné foto.
Já tam vidím 2 3-fázové jističe, 8 1-fázových jističů, 7 jednofázových jističochráničů a 2 stykače.

Na rodinný domek nijak přemrštěné - sám mám v bytě stejný počet obsazených modulů (24) o garáži nemluvě.
O nevýhodách centrálního chrániče si tu počtěte ve starších diskusích.

A jestli to není předražené? To bez znalosti ceny nemůžeme posoudit. Snad jen - máte tam samé XBS, a to je nějaký utajený výrobce - pomalu nikdo ho nezná, na internetu se nijak neprezentuje. Viz http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13931.0.html
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Tibor Szeles

TO:  FUK TOMÁŠ 
Hned prvý z ľava je hlavný istič 3f , 3 f istič lebo je tam zásuvka 400 V a ostatné sú svetelné a zásuvkové obvody a na bojler.
Jedna sa o to že na spodnej din lište sú istič s prúdovým chráničom  (čiže kombi podľa tejto www stránky  http://www.mixvill.hu/1/products/496 ; )  a hore sú len ističe.  Okruh ide do ističa (hore )   a potom do ističa s prúdovým chráničom (dole). Inak to je v RD ale je to dielňa pri dome .
718/2002 z.z.  §22 elektrotechnik
STU FEI v Bratislave 1 ročník odbor:  elektrotechnika

Jan Franěk

Jestli je to zbytečně předražené vám nikdo neodpoví. Neznáme cenu a i tak se ceny pohybují dle lokalit a zvyklostí.

Centrální chránič by jistě vyšel levněji, ale s tímto komfortem se to nedá vůbec srovnávat. Každá porucha kdekoliv v zásuvkách vyřadí pouze vadný okruh a ostatní je dále funkční, narozdíl od verze s centrálním chráničem. Hledání poruch se výrazně zjednodušuje a zkracuje, což pak i spoří za servis a opavy ( to zřejmě oceníte až časem)

Více viz předešlé diskuse zde na portále.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Radek Červený

Pokud je jistič s jističochráničem v sérii, je to zbytečné. Jističochránič vypne jak překročení jmenovitého proudu, tak vybaví při unikajicím poruchovém proudu.
Zda je osazení více chráničů zbytečné, je věc požadavku zákazníka na provozní spolehlivost, ale o tom již zde bylo řečeno spoustu, jak psal kolega Fuk.
Co bych si dovolil vytknout je provedení vydrátování. Žádné popisky, dráty nakydané jako hnůj  (zle), no prostě názorná ukázka bastlu.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Tibor Szeles

TO: Radek Červený  popisky sú ale na plastovom kryte rozvádzača.

Takže tie ističe hore boli zbytočná investícia (ak sú v sérii)   alebo elektrikár si myslel že  istota je istota .
718/2002 z.z.  §22 elektrotechnik
STU FEI v Bratislave 1 ročník odbor:  elektrotechnika

Jan Franěk

Nee, elektrikář nesázel na jistotu. Jen použil jeden Jistič jako hlavní vypínač pro tento rozvaděč. Tím prvním vypnete všechny vývody najednou a tím druhým pouze zásuvku 400V.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Hugo K.

to Tibor Szeles
Máte k rozvaděči papír nazvaný : Prohlášení o shodě. ?
(jak je to po slovensky bohužel nevím.)

Tibor Szeles

TO: Franěk   to viem.  Čo je zaujímavé je to že ,    sérii je zapojený istič 1f  a istič s chráničom  ktorý je na dolnej din lište . Lebo na obrázku je 7 ističov a 7 istič s chráničom . Ten posledný istič je 6A na hornej din lište  má  za úlohu  istiť modulárny stykač.
718/2002 z.z.  §22 elektrotechnik
STU FEI v Bratislave 1 ročník odbor:  elektrotechnika

Jan Franěk

To si dovolím nesouhlasit. Mě se zdá, že spodní vývody jsou zásuvky a vrchní světelné a jiné pomocné obvody. Napovídá tomu i počet vodičů N na N můstku.14 vývodů jednofázových a jeden třífazový.

Sice je rozlišení mizerné, ale  o tom bych se asi hádal.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Fuk Tomáš

Quote from: Jan Franěk on 25.10.2009, 21:08
To si dovolím nesouhlasit. Mě se zdá, že spodní vývody jsou zásuvky a vrchní světelné a jiné pomocné obvody. Napovídá tomu i počet vodičů N na N můstku.14 vývodů jednofázových a jeden třífazový.

Sice je rozlišení mizerné, ale  o tom bych se asi hádal.


Taky to vidím tak. Kromě toho tam vidím, že ta horní řada jističů má přívod hřebenem zdola, a současně z jejich dolních svorek jsou taky tažené přívody k dolní řadě chráničojističů. Panu Szelesovi to může připadat, že jsou v sérii, ale nejsou.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Tak mě napadá, začíná se to tu množit příspěvky na téma XBS. Není to skrytá reklamní kampaň? Čuchám, čuchám ... Dvakrát to zrovna nevoní. Je mezi náma někdo, kdo by si to domů pořídil?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kamil Novák

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.10.2009, 22:30
Je mezi náma někdo, kdo by si to domů pořídil?


Někde jsem tady zachytil, že jističochránič tohoto "nounejmu" má stát okolo 300,-, navíc falešné CE, takže rozhodně NE !  (no)
Osobně rád přenechám potěšení s podobnými experimenty těm, kteří si volný čas nedokáží vyplnit jinou zábavou.  o:-)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Radek Červený

Quote from: Tibor Szeles on 25.10.2009, 20:24
TO: Radek Červený  popisky sú ale na plastovom kryte rozvádzača.

Takže tie ističe hore boli zbytočná investícia (ak sú v sérii)   alebo elektrikár si myslel že  istota je istota .

Zřejmě myslíte popisky jističů a jejich příslušnosti k danému obvodu, které jsou opravdu na krytu. To považuji za samozřejmost.
Já myslel popisky, neboli návlečky vodičů, které jsou ve vnitřním zapojení rozvaděče a označuji příslušnost té či které žíly k něčemu  ;)
To, co jste poslal na fotce je práce elektrozedníka nebo laika, který zapojení rozvaděče provedl na základě rad získaných v pohostinství IV. cenové za metr panáků, dodnes běhá po světě a vyřvává, jaký je elektrikář a považuje toto dílo za vrchol své kariéry.
S rozvaděčem to opravdu nemá nic společného, a proto, vzhledem k výše řečenému, bych se odchylkám v zapojení vůbec nedivil.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

František Šohajda

26.10.2009, 09:40 #14 Last Edit: 26.10.2009, 09:51 by František Šohajda
 ;D ;D XBS to bude asi za málo peněz, hodně muziky.. :D Jak to tady čtu..

TO:Červený
Zrovna minulý týden jsem se setkal s takovým mistem mistrů elektro!!
RD měření-přívod z HDS přímo do elektroměru, z elektroměru na HJ 25A a ten bez jakéhokoliv krytu /všechno živé/ na chodbě domku na desce 300x225 mm.
A to se značně rozčiloval... ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Zvlášť by mě zajímalo zatížení tý klemky mezi oběma přípojnicema N.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Dupal

Ale zato je rozvaděč vybaven opravdovou vodováhou s bublinkou (mezi PE a N sběrnicemi) - no nekupte to! To již pomalu dosahuje kvalit pověstných hodinek s vodotryskem. Co kdyby se za provozu budova začala naklánět.... :D

Jan Alin

Quote from: Milan Dupal on 26.10.2009, 14:36
Ale zato je rozvaděč vybaven opravdovou vodováhou s bublinkou (mezi PE a N sběrnicemi) - no nekupte to! To již pomalu dosahuje kvalit pověstných hodinek s vodotryskem. Co kdyby se za provozu budova začala naklánět.... :D


Náhodou ta bublinka je perfektní pro toho kdo rozvaděč usazuje do zdi, já bych to nezatracoval. Někdy bez vodováhy v rozmlácené místnosti ta rovina není vidět a když vodováha zůstane o tři patra níž nebo o půl republiky dál tak je bublina jako ze zlata  ;).