A kolik je tam stykačů a jak rozsáhlé je ovládání? ČSN 60204-1 uvádí požadavek na transformátor od určitého rozsahu ovládčky. Nebo je to zařízení před platností normy, nebo samoděl?
I od toho se odvíjí smysluplnost zřízení přívodu v TN-S vůči úpravě v napájení ovládačky.

Štefan Beláň

Quote from: peter4528 on 27.01.2018, 15:08
A čo v prípade keď potrebujem zapojiť na sieť TN-C stroj, kde je potreba neutrálneho i ochranného vodiča.


Zde máte řešení. Je to už několik desetiletí. Nic moc se nezměnilo. Toto je poslední platné schéma :)
Chránič chrání - jistič jistí.

peter4528

Stroj uvidím naživo až zajtra. Takže počet stykačov a pod. mi nieje známe, taktiež značka a model. Ale jedná sa o stroj kúpený v predajni. Myslím ale, že pre správnu funkciu stykača/ov v tom stroji je zapotreby aj N vodič. (z pohľadu stroja). Takže správne bude zapojenie podľa obr.E z prílohy p. Beláňa , kde sa vodič PEN zapojí priamo v stroji na PE i N, alebo tieto dva poly spojím už vo vidlici stroja. Ale to všetko až po obhliadke stroja.   
Za pomoc, komentáre zatiaľ ďakujem.

Juraj Rojko

Quote from: peter4528 on 27.01.2018, 17:45
...správne bude zapojenie podľa obr.E z prílohy p. Beláňa , kde sa vodič PEN zapojí priamo v stroji na PE i N, alebo tieto dva poly spojím už vo vidlici stroja...


To jste si ten obrázek E nějak špatně vyložil. PE a N se nespojují ani v stroji, ani ve vidlici, ale naopak PEN se rozděluje na PE a N v zásuvce! Z hlediska bezpečnosti je to zásadní rozdíl.

peter4528

Ano, to čo som popísal ja by zodpovedalo odr. B

Lukas55555

Quote from: peter4528 on 27.01.2018, 17:45
Takže správne bude zapojenie podľa obr.E z prílohy p. Beláňa , kde sa vodič PEN zapojí priamo v stroji na PE i N, alebo tieto dva poly spojím už vo vidlici stroja.
Za pomoc, komentáre zatiaľ ďakujem.


"Skúsiť to môžete." Len ratajte s tým že pri rcd to nikdy nevyskúšate a jeto kompletne proti norme.
Ono by bolo aj vhodne nad tym popremýšľat a precitat si i text.

Rozvodak

Quote from: peter4528 on 27.01.2018, 17:02
Dakujem za odpoved. Este mam dotaz. Takze stroj je urceny na zapojenie v sieti TN-S, kde pracuje bez problemov.  Ake nasledky (teraz myslim technicke) by nastali, ak by som vodice PE, N veduce zo stroja pripojil sucastne na vodic PEN z rozvodnej siete? Je riesenie, ze vytvorim pre danny okruh siet tn-c-s?   Dakujem


V té zásuvce je 3f + PE! Pozor na to.
Přívodní šňůra musí mít plný počet vodičů, zásahy do zapojení stroje nejsou přípustné, dle legislativy jste pak výrobcem s plnou odpovědností.

Jestli je před tou zásuvkou RCD a kabel jen 4x, máte smůlu a chodit to nebude.
Co by šlo, jestli RCD není a kabel jen 4x, tak rozdělení PEN na PE+N udělat v nové 5P zásuvce.
Takové úpravy by měl dělat pouze elektrikář, který na místě najde nejlepší řešení.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Kvita Ladislav

Quote from: Jiří_Hrubý on 27.01.2018, 17:11
A kolik je tam stykačů a jak rozsáhlé je ovládání? ČSN 60204-1 uvádí požadavek na transformátor od určitého rozsahu ovládčky. Nebo je to zařízení před platností normy, nebo samoděl?
I od toho se odvíjí smysluplnost zřízení přívodu v TN-S vůči úpravě v napájení ovládačky.

ČSN EN 60204-1:
Elektrické napájení řídicích obvodů.
Jsou-li řídicí obvody napájeny ze střídavého zdroje, musí být pro jejich napájení použity transformátory pro napájení řídicích a ovládacích obvodů . Takové transformátory musí mít oddělená vinutí. Pokud je použito několik transformátorů , doporučuje se, aby vinutí těchto transformátorů byla zapojena tak, aby sekundární napětí byla ve fázi.
Tam, kde jsou stejnosměrné řídicí obvody získané ze střídavého napájení, připojeny k ochrannému obvodu, musí být napájeny z odděleného vinutí transformátoru střídavého řídicího obvodu nebo jiným
transformátorem řídicího obvodu.
POZNÁMKA Spínané jednotky vybavené transformátory s oddělenými vinutími podle IEC 61558-2-17 splňují tento požadavek.
Transformátory nejsou povinné pro stroje s jedním spouštěčem motoru a/nebo maximálně dvěma řídicími přístroji (např. blokovací zařízení, řídicí jednotka start/stop).