Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?

Started by Jan Papez, 02.02.2010, 10:32

previous topic - next topic

Jan Papez

Jak je to s procentualním vyjádřením úbytku napětí na stejnosměrném i střídavém vedení podle normy ČSN?
Potrebuju tuto informaci pro výběr kabelu na fotovoltaickou elektrárničku a nechci nic podcenit.

Jaroslav Mrázek

Úbytky napětí u výrobny nejsou v zájmu provozovatele. Spočítat a zvolit podle instalovaného výkonu optimální variantu. V tomto případě se investice do většího průřezu velice rychle vrátí. O doporučených úbytcích pro výrobny nevím. Pro obvody vnitřních instalací jsou uvedeny v ČSN 33 2130 ed2.

Jirka Š. Svejkovský

Řešení vám na klíč udělá projektant. Pouštět se do návrhu (byť malé) FVE může skončit problémy s jejím provozem a v konečném důsledku prodělkem.

Pokud trváte na tom, že si chcete kabely navrhnout sám, prakticky všichni výrobci střídačů poskytují zdarma softwarovou pomůcku pro výpočet.

Projekt stejně budete potřebovat pro povolení provozu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Josef Pentoda

Quote from: Jan Papez on 02.02.2010, 10:32
Jak je to s procentualním vyjádřením úbytku napětí na stejnosměrném i střídavém vedení podle normy ČSN?
Potrebuju tuto informaci pro výběr kabelu na fotovoltaickou elektrárničku a nechci nic podcenit.


Mně to hlava nebere. Ptáte se na triviální věc, ale ostatní na  ,,fotovoltaickou elektrárničku" zvládáte !  Na vašem místě bych se zajímal o rychlost příjezdu hasičů.  Nebo ještě lépe, dal bych se k dobrovolnému hasičskému zboru. Jistota je jistota a máte to rovnou v domu.