• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné instalovat AYKY 3x2.4 i v dnešní době?

Started by Antonín Chlubnik, 17.02.2010, 02:19

previous topic - next topic

Antonín Chlubnik

17.02.2010, 02:19 Last Edit: 14.05.2010, 21:56 by Miroslav Minařík
Je mozne instalovat hlinik 3x2.4 na zasuvkove obvody s jisticem 16A?

#uft#

Václav 3

Míníte asi průřez 4qmm (mající průměr 2,4). Ne, nejmenší dovolený průřez vodičů Al je 16qmm.

Michal Kolesa

Hliníkové vodiče dnes používá pouze ČEZ pro vedení od rozvodny/trafa do elektroměrového rozvaděče

František Šohajda

Nevím jaký máte důvod dnes používat AYKY v občanské výstavbě /nedefinovatelný rozměr 3x2,4 nemá být 2,5??/
když je cena dnes srovnatelná  s kabely CYKY a většina zásuvek má připojení provedeno /uspúsobeno/ pro CY...?
Výhody a nevýhody  u 2,5 mm2 jasně mluví pro CY..!
Rozměr 2,5mm2 pro AY a 16A  (no)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Michal Kolesa on 17.02.2010, 13:47
Hliníkové vodiče dnes používá pouze ČEZ pro vedení od rozvodny/trafa do elektroměrového rozvaděče

To není pravda.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Michal Kolesa

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.02.2010, 14:27
To není pravda.



Jak je to přesně? U

nás u domu to měnili (přívod do domu). Od trafostanice až k domu a vše hliník a 4 žíly.

Radek Červený

Pane Kolesa, čtěte pozorně, použití kabelu s AL jádrem je dovoleno až od průřezu 16mm2. To znamená, že v distribuci je kabel s AL jádrem běžným materiálem.
Hliníkové jádro větších průřezů netrpí tečením ve svorce, jak tomu bylo u menších průřezů v běžných instalacích. Také je hodně spojů provedeno lisováním, a tyto spoje jsou při správném technologickém postupu prakticky nezničitelné.
Takže pokud máte pro přívod do bytovky použit kabel např. AYKY 4x35 mm2, můžete klidně spinkat  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Štefan Beláň

Quote from: Antonín Chlubnik on 17.02.2010, 02:19
Je mozne instalovat hlinik 3x2.4 na zasuvkove obvody s jisticem 16A?


Ne nemůže, protože je ČSN 33 2000-5-52 povolený min průřez Al 16 mm2. :)