Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?

Started by Heindrich, 22.02.2010, 15:33

previous topic - next topic

Heindrich

Vodič N připojený do elektroměru v případě přímého měření má charakter jen jako pracovní vodič pro funkci elektroměru, nebo tento vodič musí mít stejný průřez jako vodiče fázové? Tj. když mám průřez fázových vodičů 16mm, musí mít vodič N také takový průřez, nebo stačí 6mm?

#117#


Miloslav Dunda

stačí průřez 6mm a zároveň stačí (pokud to příkon dovolí) 4x6 do prvního rozvaděče za elektroměrem. 

Tomáš Jarovec

U většiny elektroměrů slouží N (PEN) vodič jen pro měření napětí, případně napájení elektroměru a bohatě stačí 1,5mm2. Svorka je však dimenzovaná tak, aby mohla sloužit k propojení N (PEN) vstupu a výstupu třeba 10mm2.

Pavel Mikyna

myslím, že pan Jarovec se plete.  (norm)


Propojovací pracovní vodič mezi elektroměrem a svorkovnicí PEN (N) nebo přípojnicí PEN (N) musí mít minimální průřez 6 mm2 Cu.

http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf




dolac

Quote from: Tomáš Jarovec on 22.02.2010, 20:53
Svorka je však dimenzovaná tak, aby mohla sloužit k propojení N (PEN) vstupu a výstupu třeba 10mm2.
.....napr. v prípade ak sa nepoužije nulový mostík, resp. svorkovnica a PEN je prepojený cez elektromer. Je možné vidieť najmä u starých OM. 

Tomáš Jarovec

Quote from: Pavel Mikyna on 22.02.2010, 21:22
Propojovací pracovní vodič mezi elektroměrem a svorkovnicí PEN (N) nebo přípojnicí PEN (N) musí mít minimální průřez 6 mm2 Cu.

http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf

Dotaz se týkal funkce elektroměru, ne připojovacích podmínek distributorů. Nejsem to já, kdo se tu plete  ;).

Lubomír Jindra

Pokud se jedná o elektroměr v distribuční síti ČEZ, je minimální průřez tohoto vodiče 6mm2 a musí být shodný s průřezem přívodních a vývodních vodičů.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

František Šohajda

Quote...napr. v prípade ak sa nepoužije nulový mostík,
v případě E ONu vám bez můstku nepřipojí elektroměr !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radim Strycharski

Quote from: Lubomír Jindra on 22.02.2010, 21:47
Pokud se jedná o elektroměr v distribuční síti ČEZ, je minimální průřez tohoto vodiče 6mm2 a musí být shodný s průřezem přívodních a vývodních vodičů.

Myslím si, že vodič N musí mít pouze minimálně 6 mm2 a nemusí být shodný s fázovými vodiči. Shodné musí být jen fázové vodiče (pokud tedy pod pojmy "přívod" a "vývod" není zahrnut i vodič N, ale asi ne, když v té samé větě zmiňují předpokládané proudové zatížení  ??).

Pavel Horský

Je to přesně tak jak píše kolega Strycharski. Stejný průřez musí mít fázové vodiče. Ostatně, výrobci rozvaděčů ( DCK Holoubkov, Elplast.........) to také tak drátují.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Heindrich

Děkuji všem za odpověď.Mě se jednalo opravdu jen o charakter N vodiče k elektroměru.To že ČEZ chce mít min 6mm je uvedeno v připojovacích podmínkách.

Lubomír Jindra

Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Petr Mužík

...jen pro doplnění, u E.On stačí 4mm, a vždy musí být PEN můstek (PEN vodič nesmí procházet přes elektroměr).
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

dolac

Quote from: František Šohajda on 23.02.2010, 06:19
  v případě E ONu vám bez můstku nepřipojí elektroměr !

Nielen v prípade EON-u. Žiadny distribútor vám to nezapojí.
Otázka bola položená všeobecne, nie na podmienky merania.  Ja som zmienil prevedenie starých zapojení. Vy ste také nikdy nevidel? U nás je takých ešte stále dosť.   

Martin Kafka

Připojovací podmínky ČEZ Distribuce jsou sice dány. Ale platí  pro co? Pro nová zařízení  a od kdy "nová". Všichni víme co všechno požadují! Ale přijedou vyměnit elektroměr a dají nový a připojí ho "na kde co". A tady se řeší jestli dát 1,5 nebo 4 nebo 6!!   :-[ :-[ :-[

Kamil Novák

Quote from: dolac on 23.02.2010, 19:52
Nielen v prípade EON-u. Žiadny distribútor vám to nezapojí.


Skutečně? Ani PRE?   ::)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

dolac

Quote from: Kamil Novák on 23.02.2010, 20:36
Skutečně? Ani PRE?   ::)

Je síce pravda, že som neštudoval podmienky pripojenia všetkých distribútorov, naviac aj preto, že sa zas až tak veľmi nelíšia a považujem dnes PEN mostík za štandard, ale nevylučujem, že ste ma možno dostal. :-[ 

Kamil Novák

Quote from: dolac on 23.02.2010, 21:37
..., ale nevylučujem, že ste ma možno dostal. :-[ 


Já ne.
To český mini distributor musí být za všech okolností něčím zvláštní.  (doh) (fool) (plc)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj