• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?

Started by Hubáček Pavel, 12.03.2010, 07:31

previous topic - next topic

Hubáček Pavel

Uvažuji o výměně hl.jističe 25A 3f. a elektroměrové desky za novou. Nevím, jestli bude stačit ohlášení na ČEZ, anebo budu muset mít novou revizní zprávu?

#uft#

praktik

Při každém zásahu do ER je vyžadována revize.Ale domnívám se že bude stačit revize jen ER.

Jirka Š. Svejkovský

Zajděte si do kanceláře vašeho distributora a položte jim stejnou otázku. Pracovník vám vydá písemné stanovisko. To beze zbytku dodržte. Revizi se zřejmě nevyhnete.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Štefan Beláň

Quote from: Hubáček Pavel on 12.03.2010, 07:31
Uvažuji o výměně hl.jističe 25A 3f. a elektroměrové desky za novou. Nevím, jestli bude stačit ohlášení na ČEZ, anebo budu muset mít novou revizní zprávu?


TO: Hubáček

Potřebujete pouze najít montážní firmu, která pá potřebné oprávnění pro práce na neměřených částech a ti si už poradí - věřte mi.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Lukáš Rotrekl

Quote from: Štefan Beláň on 13.03.2010, 13:31
TO: Hubáček

Potřebujete pouze najít montážní firmu, která pá potřebné oprávnění pro práce na neměřených částech a ti si už poradí - věřte mi.  :)


V oblasti E.onu toto není potřeba, ale stejně budete muset nahlásit rozplombování, potom žádat o zaplombování, (budou chtít vědět, kdo provádí práce) a revizi po dokončení prací. Pokud dojde k nějaké změně v trasách vedení, napojovacím místě tak je dobré (nutné) si to nechat od příslušného technika odsouhlasit....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavel Stránský 111

Ano najděte si firmu a uvažujte o výměně celého elektroměrového rozvaděče pokud to je možné!! Máte mnoho cenových variant od plastového,obyč plechu až po nerezový pokud je objekt vlhký je to skvělá investice. Nejlepší je ten co má oddělenou měřenou a neměřenou část můžete, pak kdykoliv na svorky bez rozblombování.Duležité je jakého máte poskytovatele, ale jinak stačí firmě s oprávněním jeden telefon a můžete sekat měnit atd. domluvíte se i na temínu zablobování většinou do 14 dnů. Takhle to funguje bez problémů u čezu.

František Šohajda

QuotePři každém zásahu do ER je vyžadována revize.Ale domnívám se že bude stačit revize jen ER


V určitých případech pokud neměníte /nezvyšujete/ příkon být revize nemusí.../EON/..
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Stránský 111

To je pravda i u čezu to za určitých okolností projde!!!

Hubáček Pavel

Děkuji za cenné rady a asi se vydám cestou jak psal pan Stránský výměnou celého rozvaděče.