• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:07

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?

Started by Radek Hájek, 13.03.2010, 11:20

previous topic - next topic

Radek Hájek

13.03.2010, 11:20 Last Edit: 02.06.2010, 07:32 by Miroslav Minařík
Můžete mi poradit, příp. odkázat na normu, které přístroje musí mít síťový vypínač a které mohou "jet" hned po zapojení přívodního kabelu do zásuvky (např. sendvičovač, žehlička ...)?

#117#


Štefan Beláň

Quote from: Radek Hájek on 13.03.2010, 11:20
Můžete mi poradit, příp. odkázat na normu, které přístroje musí mít síťový vypínač a které mohou "jet" hned po zapojení přívodního kabelu do zásuvky (např. sendvičovač, žehlička ...)?


TO: Hájek

Všechny spotřebiče musí mít síťový vypínač. Tím vypínačem je u přenosných spotřebičů právě ta zásuvka.
Pakliže jste myslel provozní vypínač drobných spotřebičů, tak ten musí mít všechny spotřebiče, které mohou způsobit úraz a speciální spotřebiče dle ČSN. Je toho mnoho.

Pro všeobecné vypínání je základní norma ČSN 33 2000-4-46 ed. 2.
Pro spotřebiče pro domácnost a nářadí je mnoho norem. Základní požadavky jsou v ČSN EN 60335-1 "Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky.
Chránič chrání - jistič jistí.

František Šohajda

Dnes se stalo módou u výrobců snižovat náklady na výrobu a právě že používají podle ČSN povolené odpojení vidlicí ze zásuvky.../která nahrazuje vypínač/...

Stačí se podívat na nové výrobky jako jsou DVB-T setopboxy, satelitní příjímače , napáječe notebooků a hodně  dalších..! :(
Zrovna u toho noťasu vystraší lidi pěkná jiskra při zapínání a vypínání zdroje ze zásuvky...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radek Hájek

Zkusím to konkretizovat. Jedná se o zařízení, které slouží k vyřezávání polystyrenu. Odporový drát je napájen 12V z bezpečnostního transformátoru (SELV). Reguluje se triakovým regulátorem na primáru. Musí mít takové zařízení provozní vypínač?

Jiří Hrdlička

Nepůjde tedy vypnout. Jen vytažením ze zásuvky?
Nevím jak normy, ale já bych dal bych na krabici kde je trafo alespoň nějaký vypínač.
Cenu to zvýší o 30,-
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

Jiří Buben

Pokud se jedná o řezačku polystyrenu nějakou větší (stroj) musí být vybaven hlavním vypínačem a to uzamykatelným ve vypnuté poloze viz ČSN EN 60204-1 ed.2. A musí splňovat podmínky stanovené v nařízení vlády č.176/2008sb. Pokud se jedná o modelářskou řezačku, tak ty bývají vypínačem vybaveny. ČSN viz odpověď pana Beláně
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Milan Illek

ČSN 33 2180, Změna a
6.3.7
Elektrické spotřebiče připojované pohyblivým přívodem musí být opatřeny spínačem...
6.3.9
U spotřebičů malého příkonu lze provádět spínání přímo vidlicí