Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?

Started by , 13.08.2006, 23:57

previous topic - next topic

Jaký kabel bude vyhovovat k připojení RD na vzdálenost cca 60m od elektroměrového rozvaděče?
V el. rozvaděči jistič 3x25 A, rezervovaný příkon pro RD cca 25kW.
V budoucím domě se počítá s vytápěním přímotopy, cca 4 kW.
Je dostačující kabel Cu 4x10, případně 5x6 (5x10)?
Lze použít i kabely hliníkové, o větším průřezu, pokud to má smysl ohledně ceny ?

Jaroslav Hasala

Pro připojení v uvedeném případě, s ohledem na odjištění i délku, by byl dostatečný kabel CYKY 5Cx 6. CYKY 4Bx 10 je dražší varianta, AYKY 4Bx 16 je nejlevnější. Je otázkou, jestli chcete ponechat nějakou rezervu pro případné navýšení hlavního jističe.


126

14.08.2006, 20:08 #2 Last Edit: 29.12.2008, 11:56 by Administrátor fóra, čistič
Stačí tyto kabely ještě při případném navýšení hl. jističe na 32 A ? Pokud tedy použiji kabel CYKY 5Cx6, znamená to rozdělit PEN již v elektroměrovém rozvaděči.Jsou nějaké výhody čï nevýhody oproti rozdělení až v rozvaděči v RD ? Jaký kabel postačí jako rezerva pro HDO ?</p>

Jaroslav Hasala

Pro jištění 32A a délce 65m už kabel CYKY 5Cx 6 nemusí stačit, je to tak na hraně, kromě jiné i kvůli úbytkům napětí.


Kde bude rozdělení TN - C - S, není až tak podstatné. Místo rozdělení je nutné přizemnit.


Jako rezerva pro HDO bude dostatečný kabel CYKY 3Cx 1,5.


 


michal janotka

, k rozvaděči bych dal nějaké pořádné kabely například http://www.allkabel.eu/vysokonapetove-kabely/, aby něco vydržely.

Pavel Ryšavý

Quote from: michal janotka on 14.09.2015, 09:18
, k rozvaděči bych dal nějaké pořádné kabely například http://www.allkabel.eu/vysokonapetove-kabely/, aby něco vydržely.


Jste si ráno zapoměl vzít tabletky, že?
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jirka Š. Svejkovský

Copak návrh je to dobrý, ten kabel by určitě vydržel hodně  ;D . Ale to bude ten 9 let starý přívod vykopávat?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Zuna

Kdo vám naprojektoval na rezervovaný příkon 25 kW jistič 3×25A ?? S odřenýma chlupama na ten výkon potřebujete 3×40A.

Jan Franěk

Quote from: Miroslav Zuna on 20.03.2018, 12:53
Kdo vám naprojektoval na rezervovaný příkon 25 kW jistič 3×25A ? S odřenýma chlupama na ten výkon potřebujete 3×40A.


Domnívám se že mluvíte "do zdi". S takřka 100% jistotou tvrdím, že tazatel má už dávno zcela jiné starosti a k tomuto tématu se už nikdy nevrátí. Všimněte si na jak starý dotaz reagujete.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Horský

Ale ten vysokonapěťový kabel a reakce na opomenutí ranní dávky prášků, to mě tedy opravdu moc pobavilo :-D :-D :-D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B