Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?

Started by pslavaa, 03.04.2010, 17:02

previous topic - next topic

Radek Červený

Tu fólii mám také, v praxi stoupla teplota v místnosti o cca 2°C, a signál na displeji telefonu klesl o cca 2 čárky  :(. Dnes se dovolat znamená běhat po domu a čekat, kdy se signál chytne. A to tu fólii nemám pospojenou. Pokud bych ji připojil na potenciál země, vznikne krásná ochranná klec, jak už psal kolega Smílek výše. Takže pak už si pravděpodobně nezavoláte, příjem TV a rádia bude také problém.... je třeba zvážit pro a proti dle místních podmínek.

Jinak mi připadá, že nás tu někdo tahá za nos. Bude to dělat revizák fuškou, bez projektu, a ještě se nedokáže rozhodnout nad tímto problémem. To pak buďto není revizák, nebo z nás tady někdo dělá pěkné samce bez pohlaví od plemene kravského.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

SMILEK

Ta fólie je (parotěsně) vynikající a Faradayova klec je v mém případě výhodou. Nemusím se prát se sousedy v širokém okolí o Wifi a mobilní signál k nám propálí 100m vzdálená BTS.  (dance)
Jinak fólie samozřejmě není výrobcem určena k pospojení a proto ani není v návodu postup, jak toto provést  :).

František Šohajda

FÓlie nemá určené místo na pospojení, tudíž samo-domo výroba je k ničemu!! (zle)
(myslím od výrobce fólie)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

pslavaa

Ne , netahám vás za nos,jen jsem prostě šťoural.
Naopak,rozšířil jsem si obzor, třeba v souvislosti s tou Faradayovou  klecí.
Každopádně zemnit tedy nebudu,budem tahat v krku,nebo v lištách,to mě uspokojí.
Ale je tu "pár" jedinců,kteří jsou pro a vedlo mě to k zamyšlení.
Všem díky za poučnou diskusi.

Václav 3

Pro případné pospojovače dodám, že není vhodné používat ve styku s hliníkovou fólií jakýkoliv jiný kov než hliník, obvzláště pak železo a měď, které s hliníkem v přítomnosti vodních par tvoří elektrochemický článek urychlující korozi.

Petr Doležal

08.04.2010, 07:47 #23 Last Edit: 08.04.2010, 08:37 by Petr Doležal
Quote from: Václav 3 on 08.04.2010, 07:39
. . .  obvzláště pak železo a měď, které s hliníkem v přítomnosti vodních par tvoří elektrochemický článek urychlující korozi.

Sice mimo téma, ale pro rozšíření vědomostí.
Tento problém je důvěrně znám těm, kteří přišli do styku s tlakovzdušným ovládáním na rozvodnách a kde nezřídka došlo ke kombinaci trubek měděných a trubek ze slitiny hliníku (AlMg, hydronal). K tomu navíc nedostatečně odvlhčený stlačený vzduch a na problém je zaděláno.
P.S. po Václavovi: Měl jsem na mysli neelektrické zařízení a že nestejnorodé materiály dělají paseku i jinde.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Václav 3

Quote from: Petr Doležal on 08.04.2010, 07:47
Sice mimo téma, ale pro rozšíření vědomostí.


Někteří zde použití těchto materiálů navrhovali nebo ho dokonce již někde použili, takže to mimo téma není.

J.Patúc

Quote from: Jan Hájek on 05.04.2010, 19:29
(jednicka)
Jako ortodoxní pospojovač bych jí připojil, ale nevím čím.

Quote from: Václav 3 on 08.04.2010, 07:39
Pro případné pospojovače dodám, že není vhodné používat ve styku s hliníkovou fólií jakýkoliv jiný kov než hliník, obvzláště pak železo a měď, které s hliníkem v přítomnosti vodních par tvoří elektrochemický článek urychlující korozi.

Aj keď AL folia je v ochrannom priestore hromozvodu, treba ju územniť podobne ako anténu. Riešením by bolo nejaké kovové pletivo, ktoré by sa položilo na foliu a to by sa územnilo. V žiadnom prípade ho nepripájať na niektorý blízký zvod blesku.  



Jirka Š.

Quote from: J.Patúc on 08.04.2010, 08:25...aj keď AL folia je v ochrannom priestore hromozvodu, treba ju územniť podobne ako anténu...

Myslím, že moderátor téma nezamkl včas  ;)

J.Patúc

Quote from: Jirka Š. on 08.04.2010, 11:28
Myslím, že moderátor téma nezamkl včas  ;)

Tu nejde o anténu, ale o nápad s územnením AL folie. Som zvedavý aký je na to názor iných, lebo ma to zaujíma aj keby to bola blbosť.

Jirka Š.

Také jsem nereagoval na anténu, ale na tu fólii. Máte třeba představu o tloušťce vodivého materiálu.....?  :)

J.Patúc

Quote from: Jirka Š. on 08.04.2010, 12:49
Máte třeba představu o tloušťce vodivého materiálu.....?  :)

Práve, nie fólia sa ma pripojiť na zemnenie, ale kovové pletivo, ktoré som spomenul.
Quote from: J.Patúc on 08.04.2010, 08:25
.... Riešením by bolo nejaké kovové pletivo, ktoré by sa položilo na foliu a to by sa územnilo....   

Asi som sa vtedy nepresne vyjadril.

Jan Franěk

08.04.2010, 22:30 #30 Last Edit: 11.04.2010, 23:20 by Fuk Tomáš
Quote from: J.Patúc on 08.04.2010, 08:25
Aj keď AL folia je v ochrannom priestore hromozvodu, treba ju územniť podobne ako anténu. Riešením by bolo nejaké kovové pletivo, ktoré by sa položilo na foliu a to by sa územnilo. V žiadnom prípade ho nepripájať na niektorý blízký zvod blesku. 





Myslím, že to už trochu přeháníte. Chci vidět, jak donutíte sádrokartonáře, vložit na folii ještě pletivo. Se jim to bude móc dobře dělat a pošlou vás "někam jinam".  Navíc výsledek bude více než sporný a neúměrný vynaloženému času a materiálu.
Navíc, pokud se to vlastně po Vás vůbec nepožaduje. Ale to je čistě Vaše věc, jak budete trávit svůj čas a mrhat prostředkama.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Zdenek Hejčl

08.04.2010, 23:14 #31 Last Edit: 08.04.2010, 23:22 by Zdenek Hejčl
Poslal: pslavaa  
Ne , netahám vás za nos, jen jsem prostě šťoural.

Pokud jste ten šťoural, tak se zkuste šťourat v nosu a neřešte to.  :D
A pokud jde o pocit bezpečnosti, nechte udělat plechovou střechu, kvalitní svodič bleskových proudů a je po problému.  o:-)
Na případné poškození kabelů vrtáním se přijde revizí.  (norm)
Slovy klasika: nejhorší co mě může potkat je pilný blb.  ;)  :'(  ;D
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

SMILEK

Quote from: Zdenek Hejčl on 08.04.2010, 23:14
A pokud jde o pocit bezpečnosti, nechte udělat plechovou střechu, kvalitní svodič bleskových proudů a je po problému.  o:-)

Tohle je bohužel ten problém. :(
Možná se již dostáváme do oblasti teoretických úvah, ale i těmi je občas elektrotechnik živ  ;). Neuvažujme teď provrtání kabelů, ani Faradayovu klec, ani vlhkost na styku kovů. Ale uvažujme příklad:
Existuje stávající plechová střecha nad vikýřem (a na ní řádný LPS). A 30cm pod touto střechou se nachází ona fólie, natažená nad stropem a kolem stěn vikýře (končí ve zdivu na rozhraní nadzemního podlaží a půdy. S plechovou střechou tvoří krásný kondenzátor). Navíc pod fólií (za SDK) putují různé kabely (elektrorozvody, LAN, EZS ...). Kdo chce, může si místo fólie představit i kovovou nosnou konstrukci pro SDK, izolovaně uloženou v objektu.
Tak co, pospojit a na HEP, nebo ponechat (osudu  :-\) ?



J.Patúc

Quote from: Jan Franěk on 08.04.2010, 22:30
Myslím, že to už trochu přeháníte. Chci vidět, jak donutíte sádrokartonáře, vložit na folii ještě pletivo. Se jim to bude mó dobře dělat a pošlou vás" někam jinam".  Navíc výsledek bude více než sporný a neúměrný vynaloženému času a materiálu.

Viem si to predstaviť.  
To "pletivo" už vlastne máme. Neviem si predstaviť, že by strop a podlaha neboli zo železobetonu, ak nie zo dreva.
Celá táto téma mi pripadá ako velký chyták.

Jan Hájek

Jak jsem již uvedl, spojení není nikdy dost  ;) .
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Zdenek Hejčl

Ano při tloušťce folie 0,01 mm a šíři 100 cm je průřez 1 mm má to nějaký význam pospojovat tak malý průřez? Ta folie se prakticky vypaří při zásahu bleskem, pokud se na ni zavleče potenciál blesku.
Budu-li uvažovat v teoretické rovině, tak blesk půjde cestou nejmenšího odporu tudíž po svodu do země.
A pak bych rád viděl revizáka, jak kontroluje a přeměřuje přechodový odpor spojů v kontrolních bodech mezi střechou a parozábranou. 
(dance)
A potažmo pak montéra, jak bourá SDK a předělává nevyhovující spoje.  :D
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU