• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?

Started by Maroš Novák, 01.05.2010, 11:06

previous topic - next topic

Maroš Novák

01.05.2010, 11:06 Last Edit: 16.10.2010, 18:56 by Jaroslav Borovec
Může mi prosím někdo vysvětlit co znamenají písmena CYKY v označení kabelů?
Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?


#105#


Josef Dolejšek

Stručně :
C = jádro žíly měděné, Y = izolace žíly PVC, K = kabel, Y = plášť kabelu PVC
CYKY 4Bx10 ... dle staré normy kabel s třemi fázovými vodiči (barvy izolace žil černá, hnědá, černá) a jedním ochranným vodičem (barva izolace žíly zelenožlutá)
CYKY-J 4x10 ... v podstatě ten samý kabel dle nové normy (ale - izolace fázových žil černá, hnědá, šedá).

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miloslav Dunda

No, to se snad už dnes nemůže zeptal žádný elektrikář. Je to ve změně značení B se dnes = J. Tnz. je tam zelený/žlutý vodič, modrý vodič, černý, hnedý a šedý vodič.

Milan Illek

Quote from: Miloslav Dunda on 02.05.2010, 01:23
No, to se snad už dnes nemůže zeptal žádný elektrikář. Je to ve změně značení B se dnes = J. Tnz. je tam zelený/žlutý vodič, modrý vodič, černý, hnedý a šedý vodič.

Pokud jde o 4x10, jak zněl dotaz, tak tam máte o 1 vodič navíc.

Jiří Lukš

Co si představit pod písmeny O nebo J to vím. Přiloženou tabulku znám také. Marně ale hledám oporu v normě (ČSN, ČSN EN). Kterýpak článek to vysvětluje? :'(

Oliver Mička

CYKY 4Bx10 a CYKY 4Jx10 je ten samý kábel .
Podla starej normy boli káble značené písmami A,B,C,D
A- všetky vodiče fázové (čierna,hnedá,sivá poprípade ešte jedna čierna)
B- fázové vodiče + zelenožltý vodič
C- fázové + zelenožltý + modrý vodič
D- fázové + modrý vodič
Dnešná norma udáva len či kábel obsahuje zelenožltý vodič " J " alebo neobsahuje " O "
napr: CYKY 4Jx10 - fázové + zelenožltý
         CYKY 4Ox10 - všetky fázové alebo fázové + modrý.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jirka Š. Svejkovský

Značení řeší harmonizační dokument ČSN 34 7409  Systém značení kabelů a vodičů. V tabulce 4 najdete označení X (bez zž) a G (se zž). Zajímavé je, že označení J a O v normě nenajdete.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

X a G se používá pro pohyblivé kabely (šňury) ve formátu: "typ kabelu" "početžil"X(nebo G)"průřez žil"
např. CMSM 3G1, CMFM 3X0,75

J a O se používá u kabelů pro pevné instalace, ale ve formátu: "typ kabelu"-J(nebo O) "početžil"x"průřez žil"
např. CYKY-o 3x1,5, CYKY-j 4x2,5.

Nakolik to ale má oporu v normách mě nějak nikdy nenapadlo zkoumat...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

No a já to právě zkoumal. V uvedené normě se hovoří pouze o X a G bez ohledu na to, zda se jedná o slaněný nebo plný vodič.

Na druhou stranu, k čemu potřebujete normu a článek? Označení je jasné a všichni jej dodržují, takže není problém s orientací.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Josef Dolejšek

Já doporučuji používat označení ve tvaru CYKY-J 4x10 a CYKY-O 4x10.
Pokud napíšete CYKY 4Ox10 nebudete stačit odpovídat na dotazy "Co to je za kabel čtyřicet krát deset". Mluví ze mne vlastní zkušenost.
U pohyblivých přívodů se to neplete - je to třeba H05VV-F 4X4, nebo H07K-F 4G2,5.

Milan Illek

Je zajímavé, co se v odpovědích na banální dotaz dá všechno doplést:
- malá a velká písmena
- pořadí písmen
- počet vodičů
- barva vodičů
- pomlčky, mezery

František Bernard

TO: Svejkovský. Různí elektrotechnici se při zdůvodnění značení kabelů odvolávají na ČSN 33 0165 ed. 2, je třeba znát i číslo údajného článku. Vypadá to tak, že opisuje jedej od druhého, aniž by si  použitou informaci ověřil.

Pavel Horský

Já se opravdu nestačím divit, kolik reakcí se může vytvořit na tak primitivní dotaz.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

V tomto případě bych normu označil opravdu za pouze doporučenou.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B