Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?

Started by JOJOK, 16.06.2010, 06:21

previous topic - next topic

JOJOK

Potreboval som zapojit sestre na byt digestor. Po ruke som mal iba kábel pravdepodobne CYKYLO 1,5mm, neviem teraz presne. Sestra nechcela bodove svetla na kuchyni, tak som tuto 1,5mm pouzil na digestor, mal len nejakych 150W prikon (na zasuvku som jej napísal z dymo-kliestami ze max 200W pre pripad viete zeny  ;D).  

Kabel bol kratky a potrebovali sme to spravit co najskor, lebo za dve hodiny prisiel murar robit obklad. Takze cas suril, vysekal som do tehly drazku a nadpojil jestvujuci kabel wago svorkami(bez krabice) a zasadroval ten spoj.... Viem ze sa to tak nema a preto sa pytam ake to moze mat nasledky....  Nechcel som zasahovat nejako do elektroinstalacie bytu a tahat od nejakej zasuvky 230V ked som nevedel kade idu kable.

#112#
Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Václav 3

Pěkná prasárna, jako v bývalém SSSR, tam také zasádrovávali elektroinstalační prvky a spoje bez krabic s poznámkou, že střídavý proud vysušuje.

Elektroinstalace jsou VTZ, takže do nich nemáte zasahovat, zavolejte odborníka, podle Vašich dotazů jím rozhodně nejste!

JOJOK

Prasarna to ja viem .....
Ide mi o ten spoj vo wago svorke..... z dlhodobeho hladiska vlhkost obvodoveho muriva a podobne. CI tu vetvu odstavit alebo nie....

Mam len 718 $21 a debil som zase neni ze by som jej nechal na 1,5mm2 kabel na svietidla a nech si zapoji na neho mikrovlnku. Len proste cakala na toho murara dlho a je to tak jak to je nooo...  
Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Lukáš Malík

Prasárna, jsem rozhodně pro to předělat  (!)

Nekoordinace řemesel bývá nejčastějším problémem na stavbě či rekonstrukci...  (zle)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

JOJOK

Takze mam uplne odstavit ten kabel z predom urcených bodových svetiel? Ktorý som vyviedol k tomu digestoru ? Alebo staci v tom mieste spoja kde su wago dat krabicu a digestor nechat napojený na ten kabel 1,5mm2.

Kuchynska linka je uz namieste to bude zase makacka  (zle)

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Lukáš Malík

Spoj určitě do krabice, rozebiratelný spoj by měl být přístupný.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

JOJOK

Pytal som sa na nazory par lektrikarov od fachu a oni tiez tvrdili, ze krabica tam mala byt, ale ked neni tak sa treba rozlucit s pripadnou demontazou a spajaním.
Pytal som sa na vlhkost muriva a zatazenie tej faze bude len 150W chvilkovo nie dlhodobo....
Vraj to by musela byt ta obvodova stena uplne mokrá aby sa to dostalo do wago spojky......

Takze burat - neburat ?  :-\


Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Zdenek Hejčl

Krabice být nemusí, jen použít standartní postup:  kabel naspojkovat mačkací spojkou, navléci smršťovací bužírku a zatavit.
Pokud nejsou spojky a patřičné nářadí - jen krabice.
Doporučení - bourat.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Daniel Reiský

Nic ve zlém, ale mám pocit, že jste jeden z těch všeumělů, kteří vrtají do věcí, o kterých namají páru. Jestli jste si dělal i rozvody plynu či jiného nebezpečného média sám, Bůh s Vámi a barákem taky. Každý člověk by měl být soudný a vědět na co má a na co ne. Zde vás zřejmě nikdo základům řemesla učit nebude. Je mi líto, ale kolegové toho už napsali až až. Jediná rozumná rada zní: Pozvěte si odborníka na elektroinstalace. U nás mu říkáme elektrikář, elektromontér a tak podobně a většinou se na nic základního ptát nemusí, protože to ví, neboť tomu věnovali nemalé úsilí a nemalé finanční prostředky a mají odpovědnost za své dílo, která vám zřejmě chybí.  (norm) (zle)

František Šohajda

Pokud tam dáte smšťovací "bužírku" tak 2x..! a s lepidlem !
Tak jako kabel má dvě izolace!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

JOJOK

Quote from: Daniel Reiský on 16.06.2010, 16:49
Nic ve zlém, ale mám pocit, že jste jeden z těch všeumělů, kteří vrtají do věcí, o kterých namají páru. Jestli jste si dělal i rozvody plynu či jiného nebezpečného média sám, Bůh s Vámi a barákem taky. Každý člověk by měl být soudný a vědět na co má a na co ne. Zde vás zřejmě nikdo základům řemesla učit nebude. Je mi líto, ale kolegové toho už napsali až až. Jediná rozumná rada zní: Pozvěte si odborníka na elektroinstalace. U nás mu říkáme elektrikář, elektromontér a tak podobně a většinou se na nic základního ptát nemusí, protože to ví, neboť tomu věnovali nemalé úsilí a nemalé finanční prostředky a mají odpovědnost za své dílo, která vám zřejmě chybí.  (norm) (zle)



Neni som special odbornik a to netvrdim. Ale nieco o elektrike viem. Rozvody plynu by som asi netahal na to by som si vobec netrufol.  Elektrika neni problem. Ak by som nemal odpovednost tak by som sem asi nepisal.... ale niekedy clovek spravi zle rozhodnutie no...... potom sa to snazi napravit. a

Dakujem tym ktorí sa vyjadrili k veci co a ako  ;)
Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Rudolf Šála

Tak tohle je nejhorší, když si laik myslí že něco o tom ví a začne se vevšem rýpat... Měl byste to předělat dokud si někdo pamatuje kde to je... Při nejmenšim hrozí oxidace... Osobně bych se nikdy nespolíhal na žádnou svorku na nepřístupném místě...

Správně by jste měl ty svorky dát do krabice nebo nalisovat spojky smršťovačkou za izolovat. Nebo udělat čenteš a zapájet ho a zaizolovat.  Ve vašem případě doporučuji variantu číslo jedna.

Tohle už rozhodně nikdy a nikomu nedělejte nebo si budete trhat vlasy, případně někdo vám  >:D A vubec, na zákroky do elektro instalace nemáte sám od sebe právo a všechny vaše zákroky by měl sledovat odborník nebo ještě líp, měl by to dělat odborník sám  (norm)

Michal Lužný

Quote from: JOJOK on 16.06.2010, 19:25
Rozvody plynu by som asi netahal na to by som si vobec netrufol.  Elektrika neni problem.

A to je přesně ta chyba, respekt by neměl chybět ani u elektriky.

Jinak souhlas s radami kolegů, jednoznačně zpřístupnit místo zasvorkování.

JOJOK

Ja mam pred elektrikou dobrý respekt.... aj ked vypnem istic radsej vsetko premeriam  ;)

Tie Wago poriesim tie mi nedali spavať  ::)


Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Rudolf Šála

Za krátkozrakost zaplatíte sekáním  ;D Bylo to tam aspoň po zednické stránce hotové? že byste mohl sklidit i nějaký nechtěný aplaus  ;D

JOJOK

Co ved to je uz nakomplet hotove obklad a kuchynska linka... tam sa uz aj varíííí :)

Ale co uz rozoberem linku a poziciam merak na kable a ide sa dotoho....

Odstavim tu 1,5mm2 uplne a natiahnem jej zo zasuvky predlzovacku k digestoru... Nemam rad odfusovane veci a sam som na to doplatil  :-[
Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. , § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Lukáš Malík

Quote from: JOJOK on 16.06.2010, 22:36
Nemam rad odfusovane veci a sam som na to doplatil  :-[


Tak to se ma mě nezlobte, ale tak nevím, co tu ještě řešíte...
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Oliver Mička

No každopádne sa do toho dajte kedže sa jedná o rozoberateľný spoj mal by byť umiestnení na prístupnom mieste v krabičke treba KU68 prípadne aj OBO krabica na povrch ak by spoj bol pod podhľadom a nebol by vidieť, WAGO svorky pod omietku dokážu robiť peknú paseku ja som opravoval takto jeden spoj ale nie spojený WAGO svorkami ale klasikou radovou svorkou (čokoladkou) tiež priamo pod omietku zasádrovanou. Stena vždy cez zimu nejak navlhla a bolo zle všetýc kopalo a najhoršie bolo t o že ta stena bola spoločná pre kuchyňu aj kúpeľňu.  :-\ po výmene čokoládky za krabicu s WAGO svorkami a doplnenie okruhu o prúdový chránič je všetko v poriadku.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.