• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Není podelným rozříznutím chráničky snížena její funkce?

Started by Karel Buchta, 04.07.2010, 07:33

previous topic - next topic

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Doležal on 05.07.2010, 20:04
V SICHRu mi vyšlo, že na kabel 4x35 Cu o délce 700m  lze za předpokladu 3% úbytku "pověsit" rovnoměrnou zátěž 12kW při cos 0,95

Alespoň si budou moci na to pořádně posvítit  :)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)