• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?

Started by Jiří Stuchlý, 19.08.2010, 14:05

previous topic - next topic

Jiří Stuchlý

19.08.2010, 14:05 Last Edit: 19.08.2010, 14:24 by Miroslav Minařík
Mám na domě 3f zásuvku, která je napojená přes 16A jistič.
Mohu si s ní vytáhout jednu fázi a přes 10A proudový chránič si napojit světlo a jednu zásuvku v pergole?

Pavel Stránský 111

Pokud je ta zásuvka pětikolíková neviděl bych v tom problém. Zásuvku bych zrušil místo ní bych umístil malou rozvodnici s chráničojističem - proudový chránič 30mA + nadproudová ochrana 10A v jednom. Buďte opatrný vše si odzkoušejte! Měl by vám to udělat elektrikář! U té rozvodnice bych zvolil IP65!

Rudolf Šála

Quote from: Pavel Stránský 111 on 19.08.2010, 16:04
Pokud je ta zásuvka pětikolíková neviděl bych v tom problém. Zásuvku bych zrušil místo ní bych umístil malou rozvodnici s chráničojističem - proudový chránič 30mA + nadproudová ochrana 10A v jednom. Buďte opatrný vše si odzkoušejte! Měl by vám to udělat elektrikář! U té rozvodnice bych zvolil IP65!


Mám stejný názor  ;)

Hugo K.

Když si pročtete podobné diskuse, tak i malou rozvodnici smí vyrobit pouze "opapírovaný" výrobce, který je oprávněn vydat prohlášení o shodě.
Rád bych se mýlil, ale zatím jsem nikde nenalezl opak.

Oliver Mička

Ja by som to spravil jednoduchšie.
Zásuvku by som demontoval a miesto nej použil rozvodnú AC durku a znej napojil spomínanú 3f zásuvky a za AC durky by som vyviedol do pergoli 5 žilový kábel(CYKY-J 5x2,5) a v pergole použil malú rozvodnú skrinku osadenú treba jedným chráničom 16/4/003 a za ním použil istič pre svetelný okruh B10/1 a prípadne pre zásuvku B13/1 (13A volím pre to lebo 16A na 1f zásuvku a 16A ako hlavné istenie pergoli je rovnaké takže selektivita by bola niekde inde )

To Hugo K.
No tak to teda neviem ja som vždy malú rozvodničku osadil všetkým potrebným (chrániče+ističe) a keď je skrinka kúpená v obchode musí splnovať určité parametry.. Ja som osobne s tímto nemal ani u jediného RT problémy.  :)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Pavel Stránský 111

Quote from: Hugo K. on 19.08.2010, 22:05
Když si pročtete podobné diskuse, tak i malou rozvodnici smí vyrobit pouze "opapírovaný" výrobce, který je oprávněn vydat prohlášení o shodě.
Rád bych se mýlil, ale zatím jsem nikde nenalezl opak.

Pokud je tam jen jeden jistič tak ne!!!

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Pavel Stránský 111 on 19.08.2010, 22:22
Pokud je tam jen jeden jistič tak ne!!

Musí i v případě, kdy tam žádný jistič není.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tóna

Musí i v případě, kdy tam žádný jistič není.

Skvělé!Těchhle vykladačů  norem jsem se vždycky bál.
Jdu nakupovat sešity, abych vedl evidenci na každé poskládané dvojtl.

Jan Franěk

A co použít třífázovou zásuvku v kombinaci s jednofázovou zásuvkou. Běžně se prodávají a řeší to vaše problémy. Splní to účel a vy nemusíte porušovat normy.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Tóna on 21.08.2010, 00:54
Skvělé!Těchhle vykladačů  norem jsem se vždycky bál.
Jdu nakupovat sešity, abych vedl evidenci na každé poskládané dvojtl.


A ovládací pult, je rozvaděč nebo není? Nakonec i to ovládací tlačítko byste měl vyzkoušet. Kovové na přechoďák mezi PE a krytem, plastové na el. pevnost. Sahají po tom laici.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kubanka

Otázka zněla jasně, odpověď je taky jasná: NE!
Bohumil Kubanka

Rudolf Šála

Quote from: Jan Franěk on 21.08.2010, 04:55
A co použít třífázovou zásuvku v kombinaci s jednofázovou zásuvkou. Běžně se prodávají a řeší to vaše problémy. Splní to účel a vy nemusíte porušovat normy.




Nejde jen o zásuvku ale i o světlo, to vyřeší jenom rozvodnička.

František Šohajda

Quote from: Rudolf Šála on 21.08.2010, 13:53
Nejde jen o zásuvku ale i o světlo, to vyřeší jenom rozvodnička.


Ano tak to bude profesionální..malou rozvodničku a z ní napojit zásuvku 230V ,400V,Světla a pod... (dance)
Odborně se tomu říká podružný rozvaděč. ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rudolf Šála

Quote from: František Šohajda on 21.08.2010, 14:20
Ano tak to bude profesionální..malou rozvodničku a z ní napojit zásuvku 230V ,400V,Světla a pod... (dance)
Odborně se tomu říká podružný rozvaděč. ;)


Ano říká se tomu tak ale hlavně že víme o čem mluvíme  ;)

Pavel Stránský 111

Omlouvám se zřejmě se žil v milné přestavě, že pokud osadím typově odzkoušenou ale prázdnou rozvodnici jedním jistícím prvkem nestanu se hned výrobcem rozvaděče.
Takže oprava: pokud je zásuvka pětikolíková čili je přívod 5X a pán si nechá vyrobit minirozvodnici, kde jediné co mu výrobce udělá dá mu z N sběrny propoj na chráničojistič  30mA, 10A. Výrobce dodá též dokumentaci, výrobní štítek. Rozvodnice bude mít krytí navrhoval bych těch zmíněných IP65.Kabelem cyky 3Cx1,5 se napojí světla a pouze jedna zásuvka žádná norma porušena nebude či ano?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Pavel Stránský 111 on 21.08.2010, 17:02
Omlouvám se zřejmě se žil v milné přestavě, že pokud osadím typově odzkoušenou ale prázdnou rozvodnici jedním jistícím prvkem nestanu se hned výrobcem rozvaděče.

Stanete se výrobcem. Že je tento stav obvyklý a tolerovaný, je věc jiná. Kdyby se zkouška PTTA striktně vyžadovala na všechny bytové rozvodničky, okamžitě by zbankrotovalo 90% drobných elektrikářů.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Stránský 111

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 21.08.2010, 17:11
Stanete se výrobcem. Že je tento stav obvyklý a tolerovaný, je věc jiná. Kdyby se zkouška PTTA striktně vyžadovala na všechny bytové rozvodničky, okamžitě by zbankrotovalo 90% drobných elektrikářů.

Já se snažím normy pokud to jde, respektovat.Rozvodnice si nechávám vyrobit žádný problém v tom nevidím.