Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?

Started by Tomáš Hranický, 26.08.2010, 22:35

previous topic - next topic

Tomáš Hranický

26.08.2010, 22:35 Last Edit: 22.10.2010, 21:08 by Jaroslav Borovec
Panelákový byt z 80. let: V kuchyni jsem potřeboval připojit novou zásuvku. Když jsem zjistil, že svorkovnice v krabici, kam bych měl připojení provést jsou kompletně prorezlé a zoxidované, šel jsem se podívat i do krabic v záchodové šachtě, kudy vedení z kuchyně pokračuje směrem k bytové rozvodnici, jestli jejich stav není podobný (až na dvě zoxidované svorky vedoucí největší zatížení byly OK). Ale během zkoumání, kam který drát vede (nemohl jsem si všimnout hned, že na dveřích šachty je schéma  :) ) jsem si všiml, že PEN svorky obvodu pro zásuvku v koupelně (pračku) a obvodu zbytku bytového jádra jsou propojeny. Je to správně (když pominu, že je to ve schématu)? Pokud ano, moc nechápu smysl. Ve stejném bodě je vyvedeno i pospojení vodovodních baterií apod. Přikládám fotografie, pro zajímavost i té objevené hrůzy v digestoři nad sporákem.

Lukáš Malík

Pokud je to tak uvedeno ve schématu, co tam máte, tak to tak mělo být a montéři to zapojili podle něj  (norm)
No hlavně ta třetí fotka, to je pěkný humus. o tam máte zapojeno do toho?
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Tomáš Hranický

Ano, chápu, že dle schématu je to zapojeno správně, spíš mě zajímalo, proč toto spojení, když vedou oba vodiče z jednoho bodu už z bytové rozvodnice. Pro ,,zichr", protože jde o koupelnové a kuchyňské obvody a v TN-C?
Třetí fotka (podotýkám, že je to originál od stavby domu): vlevo dole přívod (kabel, který vede na druhé fotce z pravé krabice dolů), vlevo nahoře světlo nad sporákem, vpravo světlo nad linkou a zásuvka, ze které 25 let běží lednička, občas remoska, fryťák apod.
Samozřejmě jsem to tak nenechal, neměl bych klidné spaní. Dvě svorky v nejhorším stavu v záchodové šachtě, jsem vyměnil za jiné (nepoužité v jiné krabici), dotáhl všechny šroubky a krabice ze třetí fotky navštívila kontejner spolu s některými Al vodiči. Nové provedení na přiložené fotce.

Štefan Beláň

TO: Hranický

Propojení ochranných vodičů PEN je proto, že se jedná o prostor s předepsanou zvýšenou ochranou pospojováním, a propojovací vodič vyrovnává potenciál na vodičích PEN a vodivého okolí (kovová kostra jádra).  U starých rozvodů to byla jediná možnost, jak trochu snížit nebezpečí různých potenciálu kombinovaných ochranných vodičů PEN.

Chránič chrání - jistič jistí.