• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?

Started by Lukáš Vorel, 27.08.2010, 11:48

previous topic - next topic

Lukáš Vorel

Moc prosím všechny zasvěcené do problematiky hliníkových vodičů o radu. Rekonstrujeme řadový RD (přízemí + 2 patra) a veškerá elektroinstalace je zde v hliníku, konkrétně 2x2,5mm. dům byl cca  10 let opuštěný a stávající vodiče se zatím zdají být v pořádku (nelámou se a nikde nejsou ani potřeba dotahovat spoje). V domu měníme okna, kompletní vodoinstalaci i radiátory. Žádná část se nepřistavuje, jen je potřeba v kuchyni několik zásuvek přemístit. Je mi 30 let a bydlet zde plánuji napořád.  A tak se ptám: nechat udělat kompletní novou instalaci z mědi nebo zachovat původní? Vidím to tak, že buď teď nebo pak nikdy. V domu samozřejmě nebydlíme a na stěhování taky nepospícháme. Staré kabely nejsou v trubkách ale zazděné. Celková obytná plocha včetně garáže a kotelny je cca 200 metrů čtverečných. Dokáže někdo odhadnout přiblžnou cenu v malém městečku ve vých. čechách? Bourací a zednické práce zvládnu sám.
Všem moc děkuji za názory!

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Lukáš Vorel on 27.08.2010, 11:48
Vidím to tak, že buď teď nebo pak nikdy.


To je správný pohled na věc. Navíc kompletní rekonstrukcí instalace se výrazně zvýší její bezpečnost. To, že jsou hliníkové vodiče v pořádku se vám jenom zdá. Je to časovaná bomba a pak se vám do nových omítek opravdu sekat chtít nebude.

Cena se dá zjistit pouze poptávkou u místních elektrikářů.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Vorel

Díky za názor! Nedala by se približná cena alespoň trochu odhadnout?

Lukáš Vorel

Ještě jen tak informativně: jaký vodiče budou potřeba k nové instalaci? Na zásuvky 3x2,5mm, to je mi jasné, ale na připojení světel? Jde mi jen o to, že jsem už něco koupil na přemístění několika světel a zásuvek do původní instalace, tak jestli je mohu rovnou zase vyhodit  :-\

Marek Lukavský

Já měl na svůj patrový domek (cca 150m2) odhad na zbudování kompletní elektroinstalace cca 50tis. Myslím, že v tom nebyly zásuvky a vypínače (dle výběru investora), jinak komplet kabely s natáhaním, krabice, rozvaděč s výbavou atd...
Rozvody ale převážně v podlaze a ve stropě, tedy sekání "pouze" pro přístrojové krabice (zásuvky, vypínače), přívody k zásuvkám z podlahy, k vypínačům od stropu, propojování světel v krabici pod vypínači (tedy ne přes další krabice), zásuvky smyčkované.
Naknec to budu dělat sám, tak vám pak mohu kolem Vánoc napsat, co mě to stálo ve skutečnosti na materiálu.
-- M.L. --

Marek Lukavský

Quote from: Lukáš Vorel on 27.08.2010, 14:13
Ještě jen tak informativně: jaký vodiče budou potřeba k nové instalaci? Na zásuvky 3x2,5mm, to je mi jasné, ale na připojení světel? Jde mi jen o to, že jsem už něco koupil na přemístění několika světel a zásuvek do původní instalace, tak jestli je mohu rovnou zase vyhodit  :-\

CYKY 3x2,5 zásuvkové okruhy (jištění 16A), pro 3fáz CYKY 5x2,5
CYKY 3x1,5 světelné okruhy (jištění 10A).

-- M.L. --

Jan Hájek

Doporučil bych vám se mrknout, co je to inteligentní instalace v RD.  V současné době, pokud bych rekonstruoval instalaci, bych nechal vše na inteligentní dům minimálně připravit. Vyjde to sice na cca dvojnásobek, než klasická instalace, ale od doby, kdy to bude standard nás dělí pouze několik málo let.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Lubomír Jindra

Quote from: Marek Lukavský on 27.08.2010, 14:20
Já měl na svůj patrový domek (cca 150m2) odhad na zbudování kompletní elektroinstalace cca 50tis.


Kdy vám ten odhad dělali, před 10 lety? Tak to potom ano, v součastnosti je to nesmysl.

Quote from: Lukáš Vorel on 27.08.2010, 13:42
Díky za názor! Nedala by se približná cena alespoň trochu odhadnout?

Poradím vám, když vy poradíte mě. Chci si koupit osobní auto. Kolik tak dnes může stát? Prosím prosím alespoň nějaký přibližný odhad?
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Pavel Stránský 111

Veškerou původní instalaci zrušit nenechávat tam vůbec nic!Kabely bych zatím určitě nekupoval domluvil bych se, být Vámi s elektrikářem popřípadě projektantem!Čím začněte dobrým přemýšlením co kde bude nebude a rozhodně nešetřete zásuvkami počítejte raději s rezervami.Také je třeba zkouknout stav elektroměrového rozvaděče z něj se bude na 99% tahat nový přívod tak zda ho při tom rovnou nevyměnit.Ale nevím jak je to u vás řešeno mluvím obecne! Natahejte se při tom Ethernet - počítačovou síť a rozvody televize. Tohle jako minimum a nebo jak psal kolega Hájek popřemíšlejte o inteligentním domku.

Zdenek Hejčl

Opravdu není problém udělat instalaci RD za 50 000.- hodně osekanou - komfort minimální.  (zle)
Ale chcete elektriku na doživotí, tak dělat s rozmyslem a dost přemýšlet co a jak. Komfort však bohužel taky dost stojí.  o:-)
Rozdíl může být jako mezi Trabantem a Mercedesem.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Lubomír Jindra

Quote from: Zdenek Hejčl on 27.08.2010, 20:43
Opravdu není problém udělat instalaci RD za 50 000.- hodně osekanou - komfort minimální.


Přízemí + dvě patra? Jak hodně bude osekaná, v každé místnosti jedna zásuvka u vypínače? Na celý domek 3 okruhy a plastový rozvaděč 8modulů? Jo, tak to potom možná i za 30  ;D
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Lukáš Rotrekl

Projektantska cena pro 1. odhad nákladů na realizaci a tím určení ceny projektu se v bytové výstavbě používá 1200Kč /m2. čili u vás cca 180 000,-Kč. *) Vzhledem k tomu, že je dům navysoko, třeba 60, 60 a 30 m2, tak budou poměrně krátké délky kabelů a bude to méně, u bungalovu se stejnou plochou by to bylo více. Pak záleží na rozsahu, technologii domu (topení, větrání, vaření, pohony (rolety, vrata, ....)) které cenu sice ne nějak zásadně mění. A to každá položka samostatně. Takže to v celkovém součtu může být dost.

To je odstřel od boku. Více zjistíte od někoho, kdo vám vypracuje konkrétní nabídku..... Neznáme místní podmínky.

Pokud jde o původní dotaz. Hliník TN-C určitě pryč

*) Pardon domotal jsem vašich 200m2 (to je dost) se 150m2 kolegy o kus dále....No ale počítat asi umíte, tak to zvládnete...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

A v čem je ten rozdíl? Cenu 50k za instalaci, zvlášť v případě celkové rekonstrukce vidím jako celkem průměrnou.

Elektrikář nemusí řešit zednický práce, nemá problém s nábytkem ....

Klasika, rozvodnice, natahat kabeláž, zásuvky standard. Samozřejmě záleží i na tom, kde to je a jak si investor bude vymýšlet.

Udělal jsem si pro sebe hrubý rozpočet a plusmínus to sedí. Plusmínus znamená 10k.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

V současnosti realizujeme:
v bytě celkem asi 65m2 jen jádro:
tj. kuchyně, WC, koupelna + chodba, půlus přípijka z chodby, nový bytový rozvaděč, propojení na stávající instalaci dvou pokojů cena bude cca  36000Kč + DPH.
RD na tři patra 3x 80m2  dost ořezaná instalace (na můj vkus) 150 000Kč+ DPH
RD lehký nadstandard 3x cca 70m2   235 000,-Kč
RD nadstandardní rozvahem instalace 2x 60m  155 000Kč+DPH
RD 2x 150m2 + 1x70m2 + 1x40m2 v inteligenci vč. CCTV, EZS, .....  2 800 000,-+DPH

Tak si z toho vyberte.......
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Oliver Mička

No  hlavne záleží kto vám to bude robit.
Pokial vam to bude robit živnostník(firma) bude to drahšie ako keby vám to robil nejaký elektrikar.
Každopádne hliníkovú elektroinštaláciu vymeniť za meďennu a máte pokoj. Budete mať na okruhoch chránič čo je myslím v kombinácií s prepätovímy ochranami budete dobre chránený proti úrazom el.prúdom.
Káble už treba obyčajné CYKY 3x1,5 na svetla, CYKY 3x2,5 na zásuvky a CYKY 5x2,5 na zásuvky 400V 16A
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Lukáš Rotrekl

Quote from: oliver on 27.08.2010, 21:12
Pokial vam to bude robit živnostník(firma) bude to drahšie ako keby vám to robil nejaký elektrikar.


Moc pěkně řečeno..... :D
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Sakra, teď mě zpucovali kolegové, nepozorně jsem četl. Můj odhad je na byt 2+1 ne na RD.  :-[
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

michal ross

Jen chci rict zasuvky se nechaji tahat 3x1,5.zatizitelnost techto kabelu je 20A.necha se tim hezky usetrit.