Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?

Started by Pavel Hykl, 19.09.2010, 07:19

previous topic - next topic

Jirka Š. Svejkovský

Pokud se bavíme o výpočtu úbytku napětí, lze vodič N u sdruženého obvodu uvažovat pouze u 1f odboček ke svítidlům.

V našem případě tu máme 50m kabel. Jak velké chyby se dopustím, pokud budu uvažovat při výpočtu třífázový obvod a ne tři jednofázové? U kabelu 5x1,5 mi vyšel úbytek 1,1%. Tak dám pro sichr (s malým s) 5x2,5, odjistím to 10A a dál to neřeším.

Pokud budou svítidla připojena do obvodu rovnoměrně, nevidím v tom problém.

Quote from: Štefan Beláň on 21.09.2010, 07:06
Už mne to s vámi přestává bavit.  >:(


Bavit se nemusíte, já se taky pokaždé nebavím.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B