• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?

Started by karbi, 06.10.2010, 12:15

previous topic - next topic

karbi

Koupil jsem štípačku kde je motor 5,5kW a při spuštění přímo mi vyhazuje jističe. Na štítku je napsáno trojůhelník 380V. Půjde tento motor spustit přes přepínač hvězda trojúhelník?

Vít Rotrekl

těžko říci jestli půjde. To by ten motor musel na to být stavěný. Ale rozběh Y-D se běžně používá až od cca 7,5kW.
Spíše napište jaký jistič to vhazuje. A jak je připojená zásuvka do které je to připojeno. Možná by stačilo vyměnit jistič pro zásuvku za jistič s vypínací chra. C případně D. Ale to vám takhle od stolu bez obhlídky nikdo nemůže doporučit.

A navíc, je to práce na vyhrazeném zařízení, tudíž by to měl dělat odborník s patřičnou kvalifikací!!
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Zdenek Hejčl

To je hezké, že je tam štítek. Nejdůležitější bude asi návod a vyjádření výrobce o způsobu připojení, předřazeném jištění a podminky provozu štípačky.  (norm)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Martin Kurka

Vážený pane Karbi,
motor už spíš bude psaný 400V v trojúhelníku 690V ve hvězdě.
Pak samozřejmě je rozběh Y/D možný, jediný problém asi bude nedostatek vývodek ze svorkovnice motoru.
Ale než se pustíte do pracné a nelaciné úpravy (lépe řečeno, než se do ni pustí odborník), podívejte se na několik podstatných "maličkostí".
Normálně se u štípačky hydraulický agregát rozbíhá nezatížený, a motor i 5 kW má lehký rozběh a není důvod, proč by měl vyhazovat běžný hlavní jistič dimenzovaný typicky na 25A, nebo pomalý motorový jistič zásuvky 16A(spekuluji a předpokládám běžné hodnoty, o moc níže se nedá jít). Štítkový jmenovitý proud motoru bude kolem 11A při 400V D.

Teda normálně. Ovšem:

- pokud je hydraulický olej starý,  zhoustlý, znečištěný dřevěným prachem, nebo je ucpaný filtr oleje.

- pokud není těsný hydraulický rozvaděč a propouští z neutrální polohy do zátěže, nebo pokud není páka ovládání při rozběhu motoru v neutrální poloze.

 - pokud není v pořádku, nebo správně nastavený obtokový ventil regulace tlaku, nebo přepouštěcí ventil regulátor tlaku

pak jde o rozběh těžký, a motor pojistky (jističe) vyhazuje. Šikovný hydraulikář to pozná i sluchem, podle nasazení jekotu hydraulického čerpadla při rozběhu a běhu motoru. Více řekne i manometr, nejvíce vám ovšem řekne návod k obsluze a údržbě.

Rozběh štípačky se tu řešil, je to zakleté někde v odborném archívu, třeba vám to někdo registrovaný vytáhne sem.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

karbi

Díky moc za reakce. Opravdu to radši přenechám někomu zkušenějšímu.
Mějte se.