Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?

Started by Jakub Klíma, 12.10.2010, 16:47

previous topic - next topic

Jakub Klíma

12.10.2010, 16:47 Last Edit: 27.12.2010, 00:09 by Jaroslav Borovec
Dozvěděl jsem se od revizního technika,
že hořlavost materiálu se již neposuzuje dle ČSN730823.
Podle jaké normy se pro výběr podložky pod přístroje mám řídit?

Jiří Buben

Teď si nejsem jist, ale mám takový pocit že by to mohly být ČSN EN 13501-1. A převod mezi stupni hořlavosti a třídou reakce na oheň naleznete v ČSN 73 0810.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jakub Klíma

potřebuje RT protokol o  určení třídy reakce na oheň,nebo si ji může určit sám?

Jiří Buben

Sám si třídu reakce na oheň rozhodně určit nemuže.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jakub Klíma

mám projekt el.instalace,protokol o určení vnějšich vlivů a ještě si musím nechat dělat protokol na hořlavost,aby mě  zrevidoval RT rod.domek.

Jiří Buben

To asi ne. Ale o jaký stavební materíál vám vlastně jde?
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jakub Klíma

zděný objekt jedině stropy jsou dřevěné ,světla na stropu mám s F.kabely CYKY potřebuje RT Nějaký protokol o hořlavosti .

Kamil Novák

Quote from: Jakub Klíma on 12.10.2010, 21:13
zděný objekt jedině stropy jsou dřevěné ,světla na stropu mám s F.kabely CYKY potřebuje RT Nějaký protokol o hořlavosti .


Jestli je instalace podle projektu, tak netuším k čemu by to RT potřeboval.  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jiří Buben

Myslím, že ne. Osobně bych chtěl vědět z jakého dřeva stropy jsou a pak už by mě zajímal pouze projekt a provedení elektroinstalace v souladu s ČSN 33 2000-4-482 a ČSN 33 2130, kde je stanoveno, že pokud je objekt třeba z části tvořen hořlavou stavební konstrukcí, pak musí být ty části elektroinstalace kterých se to týká napájeny přes proudový chránič s reziduálním proudem nepřevyšujícím 300 mA.
Třídu reakce na oheň, nebo dříve stupeň hořlavosti bych si už dohledal.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jakub Klíma

mohu se vás zeptat jak popisuje te Vy podklad pro el. instalaci v rev.

Jiří Buben

Quote from: Jakub Klíma on 12.10.2010, 21:25
mohu se vás zeptat jak popisuje te Vy podklad pro el. instalaci v rev.


Jde vám o podklad na kterém je umístěno el. zařízení, nebo podklady jako projekt, určení vnějších vlivu atd.?
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jakub Klíma

podklad na kterém je umístěno el.zař.

Jiří Buben

Popíšu z jakého materiálu je podklad zhotoven, zda je z hořlavého nebo nehořlavého a že provedení el. instalace odpovídá ČSN 33 2312 pokud jde o hořlavý materiál. Samozřejmě pokud to opravdu odpovídá požadavkům na takovou el. instalaci. Jde také o to jaké el. zařízení na takovém podkladu je namontováno, zda je určeno pro montáž na nebo do hořlavých hmot, pokud není,tak zda jsou splněny požadavky na tepelně izolační nehořlavou podložku patřičné tloušťky, nebo vzduchovou mezeru. Také zda je dodržen návod výrobce pro montáž el. zařízení.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jakub Klíma

mám tady před sebou rev.zařízení umístěné na nehořlavém mat.v revizi to RT popsal třída reakce na oheň A1
dle ČSN EN 13501-1 ,jeto v pořádku?

Jiří Buben

Proč ne, každý RT má svůj styl. Takže popis se může dosti výrazně lišit. Od jednoduché věty až po detailní popis. Je to kus od kusu. :)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jakub Klíma

takže nevadí,že si tu třídu A1 určil sám bez protokolu?

Jiří Buben

On si ji ale sám neurčil. Třída reakce na oheň se určuje dle nějakých zkoušek a vystavuje se o tom protokol. Pokud víte o jaký materiál se jedná není problém tuto informaci zkusit získat v katalozích  nebo na dotaz u výrobce. 
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jakub Klíma