• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?

Started by Luckyv, 24.11.2010, 18:04

previous topic - next topic

Luckyv

Jaká je pravda že se musí tahat zásuvky 3X 2,5.
Pokud se dá jistič 10 nebo 13 A, stačí kabel 3x1,5 ne?

Jiří Schwarz

Je to typicky český přístup - ušetřím pětikorunu ať to stojí co to stojí!

Ano, pro jištění do 13A není problém mít rozvod 3x 1,5mm2

Ale pak může dojít k tomu, že se objeví nějaký nový spotřebič, kvůli kterému bude třeba jištění navýšit na 16A.
Jistič vyměníte snadno. Vedení už hůř.
A mít rozvod vodič 1,5mm2 při jištění 16A je hodně na hraně, záleží na uložení kabelu, na souběhu s ostatními,...

Každý by si měl rozmyslet, jestli mu těch pár desetikaček stojí za možné komplikace do budoucna.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radek Červený

Navíc je to zde již stokrát probírané téma, co tak trochu snahy a zkusit vyhledávání?
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Luckyv

Jen jsem někde slišel že je to nová vyhláška. Usoudil jsem, že když ložnice má samostatný zs. okruh, kde bude zapojena lampička max. vysavač, tak je zbytečné tam tahat 3x2,5

Jirka Š. Svejkovský

Neřeší to žádná vyhláška, ale ČSN 332130 ed. 2 v tabulce 6 (zásuvky 16A/B, 2,5mm2).

Jak chcete zajistit, že si někdo do zásuvky v ložnici nezapojí třeba přímotop?

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Quote from: Luckyv on 25.11.2010, 08:14
Jen jsem někde slišel že je to nová vyhláška. Usoudil jsem, že když ložnice má samostatný zs. okruh, kde bude zapojena lampička max. vysavač, tak je zbytečné tam tahat 3x2,5

Není vysavač jako vysavač, některé výkonnější dokážou občas při rozběhu vyhodit  jistič B10
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Aleš Dobrovolný

Dům se obvykle staví na delší dobu, takže tam, kde je dnes ložnice, zítra (třeba i se změnou majitele) může být pracovna.
Rozdíl ceny mezi 1,5 a2,5 v délkách o kterých se zde mluví je naprosto nepodstatný, využitelnost rozvodu je však v případě 2,5 100% v případě 1,5 můžete narazit na problém bez rekonstrukce rozvodu neřešitelný = drahé a otravné.
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Milan Hudec

Nic jiného než 3x2,5 na nové zásuvkové obvody v budovách pro bydlení nemůžete použít, protože tlusčí drát nejde do běžné zásuvky řádně připojit.

František Šohajda

Pro byty je 2,5 standart na zásuvkové okruhy...
Slabší do budoucna se nevyplatí....stoupá počet připojených spotřebičů..
Silnější nejdou zapojit do zásuvek...! (dance)

Tak si vyberte-když to vynásobíte a vydělíte pro a proti?....tak vyjde jedině 2,5 mm ;D
I bez požadavků  ČSN !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Quote from: František Šohajda on 25.11.2010, 12:09
Pro byty je 2,5 standart na zásuvkové okruhy...
Slabší do budoucna se nevyplatí....stoupá počet připojených spotřebičů..
Silnější nejdou zapojit do zásuvek...! (dance)


Slabší se nesmí použít, ne že se nevyplatí, instalace a byt jsou pak ohroženy požárem, zásuvky v kontaktech při připojení silnějšího spotřebiče hřejí, teplo se přenese do "slabého" drátu, který se zahřeje rychleji než tlusčí, izolace vodiče jde do.... , a dál to znáte.

Peter_evnhsvk

Môžete ťahať káble 1,5mm2 koľko chcete AVŠAK pri istení maximálne 13A. Môžete tak mať zapojený aj celý dom ale spotrebiče s vyšším príkonom môžu istič vyhadzovať. Keď zaručíte že nikto nevymení istič za 16A, môžete to tak mať, ale to nezaručíte.

Milan Hudec

Quote from: Peter_evnhsvk on 25.11.2010, 15:21
Môžete ťahať káble 1,5mm2 koľko chcete AVŠAK pri istení maximálne 13A. Môžete tak mať zapojený aj celý dom ale spotrebiče s vyšším príkonom môžu istič vyhadzovať. Keď zaručíte že nikto nevymení istič za 16A, môžete to tak mať, ale to nezaručíte.


Bohužel nemohu s Vámi v žádném případě souhlasit.
Pokud se tazatel ptá na prostory, na které se v současné době vztahuje 33 2130 ed.2, a chce normy respektovat, musí použít jako nejnižší bezpečnostní standart 16A jistič a 2,5průřez, s tím, že může jít pouze směrem do bezpečna,tj. snížit In jističe při zachování nejnižššího doporučeného průřezu, tj.2,5mm , nebo zvýšit průřez vedení- ale takové zas nepřipojí k zásuvce, takže není tou "správnou" otázkou zda 1,5 nebo 2,5   nýbrž 2,5 nebo 4 ?

Radek Červený

A to nemluvím o tom, že dnešní 2,5 mi čím dál víc připomíná starou dobrou "komunistickou" 1,5  ;D To by mě zajímalo, kde kapitalističtí soudruzi udělali chybu  :D

Ještě před pár lety se čelní Jokar spolehlivě zakousl do 3x1,5 a suveréně odizoloval, dnes už po plášti 1,5 jen klouže  (zle)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Milan Hudec

Quote from: Radek Červený on 25.11.2010, 16:51
A to nemluvím o tom, že dnešní 2,5 mi čím dál víc připomíná starou dobrou "komunistickou" 1,5  ;D To by mě zajímalo, kde kapitalističtí soudruzi udělali chybu  :D


Výrobci se snaží napínat nejen ceny,ale i dráty.

Mimoto, snad je to jen pocit,ale dřívější Cu mělo i trochu jiný odstín,že by kvalita??

Jan Franěk

Quote from: Peter_evnhsvk on 25.11.2010, 15:21
Môžete ťahať káble 1,5mm2 koľko chcete AVŠAK pri istení maximálne 13A. Môžete tak mať zapojený aj celý dom ale spotrebiče s vyšším príkonom môžu istič vyhadzovať. Keď zaručíte že nikto nevymení istič za 16A, môžete to tak mať, ale to nezaručíte.


Opravdu odvážné tvrzení. Jestli to opravdu tak provádíte, tak chci poté vidět vaše předávací protokoly a revizi. Určitě tam budete mít výpočty maximálního dovoleného zatížení dle způsobu uložení, délce souběhu kabelů , počtu kabelů ve svazku a okolní teplotě. Možná se pak budete divit, až vám vyjde na některou zásuvku jen 10, nebo 6A jistič

V případě použití kabelů 3x2,5mmm CYKY na zásuvky, odpadá počítání. Prostě se to bere jako dle normy a tím OK.

PS: něco podobného slýchávám od elektrozedníků   (wall)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Aby v tom neměl tazatel zmatek skusím odpověd přímo na jeho dotaz:

Není pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy kabely CYKY 3x2,5, mohou se použít i silnější,pokud to umožní přípojná místa zásuvek.


Milan Jacz

Quote from: Milan Hudec. on 26.11.2010, 09:16
Není pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy kabely CYKY 3x2,5, mohou se použít i silnější,pokud to umožní přípojná místa zásuvek.

Nevidím dôvod nevyhovieť zákazníkovi, ak si želá použiť slabšie prierezy vodičov, ak vypočítam tomu odpovedajúce istenie.
Čo je zlé na zásuvke istenej 6A ističom? Nie každý spotrebič má 2000W. Ak všetky faktory isteniu vyhovujú, mám dôvod to zákazníkovi odopierať?

František Šohajda

Když se dělá zásuvka třeba na WiFi u RD tak jištění 16A bych rozhodně nedoporučoval!!
Tam stačí jistit 2A! o:-)
Ale kabel bych dal 2,5!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...