Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?

Started by Martin Šedivý, 07.12.2010, 20:37

previous topic - next topic

Martin Šedivý

Jedná se o uložení kabelu CYKY na příchytkách vedle plynového níkotlaku. Ve stoup. jsou dvířka pro plynoměry a dvířka pro připojení vedení slaboproudu. Kabel není přerušen a pokud ano, tak mimo prostor stoupačky. Stoup. není větraná. Setkal jsem se s několika protichůdnými názory. Ve vyhledávání jsem našel odkazy na plynařské normy TPG a ČSN 3864.., ale bohužel jsem se nedostal dál. Platí tedy v tomto případě norma pro souběh v zemi? Dostal jsem tuto nabíku za nebožtíka elektrikáře. Původní projekt existuje, ale je nutné ho aktualizovat, jelikož se změnilo mnoho věcí, a podnět k vytvoření jsem již zadal. Stavba ale pokračuje a tak bych rád znal váš názor na stávající provedení instalace.

Vladimír Kadlec

Uvedená problematika je konkrétně řešena TPG 704 01 "Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách" čl. 5.3. Vnitřní plynovod. V odstavci 5.3.5 se praví, že vzdálenost povrchu potrubí vnitřního plynovodu od povrchu ostatních vedení a instalací musí být alespoň 20 mm, a to jak v případě souběhu, tak i křížení. Takže v popisovaném způsobu konkrétní instalace, pokud je dodržena nařízená min. vzdálenost, se z hlediska provedení nezdá být problém.